  • 有关防火电缆桥架与耐火、阻燃电缆的问题

    我接到了一套图纸,普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架送到一个防爆车间内,电缆桥架设计为防火桥架,在这个桥架内,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路采用的是ZR电缆,设计中还要求穿钢管,如果普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路就要采用ZR电缆而不能用普通电缆了呢?而这时的桥架是不是就要用防火桥架? 防爆场合有没有规定要用ZR电缆呢?是不是用了ZR电缆还必须用防火电缆桥架敷设?

  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的问题

    各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。

  • 关于防火电缆,桥架的相关问题

    求助!!按照防火规范,是不是现在消防电缆,和普通用电缆不能在同一趟桥架用隔板隔开,而且,如果在同一个电井里面,防火电缆,还必须用矿物绝缘电缆吗。。。。具体参照防火规范10.1.10.我想知道是不是这样理解。。。。。。。很急

  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的选择?

    由于我是甲方代表,对设计中阻燃电缆和耐火电缆的选择很看重,这关系到造价(差近70%).特请教大虾帮忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意见!本人不胜感谢!!!

  • 消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆能否在同一桥架内敷设

    现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。 想问问大家,怎么处理这个问题?那个方案可行。

  • 消防用耐火电缆在封闭金属桥架敷设时,载流量问题

    如题,电缆载流量选择:1、按在无孔托盘内无间距敷设选择? (总截面不应大于内截面的 40%) 2、按在封闭金属线槽内敷设选择?(总截面不应大于内截面的 20%) 因民规条文说明8.10.1条说槽式桥架属金属线槽,大家咋么选的 能否这样理解:电缆在封闭金属桥架无间距敷设时,载流量按无孔托盘算,再修正载流量无间距敷设修正系数。而总截面不应大于内截面的 20%?? 请高手赐教!!

  • 阻燃和耐火电线电缆通则

    GBT 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

  • 镀锌防火电缆桥架规范标准

    镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火

  • 浅谈耐火电缆技术问题分析

    耐火电缆技术问题分析 今天对耐火电缆技术问题给大家做一下简单的分析:随着耐火电缆的应用越来越广泛,很多厂家都在生产,但质量往往得不到保证。 因此,一般情况下,企业在开发耐火电缆产品时,首先试用一段产品,送国家有关检测机构检验。拿到检测报告后,郑州电缆厂可以进行批量生产。 对生产耐火电缆的企业来说,如果耐火电缆的耐火试验合格率为99%,则耐火电缆的安全隐患为1%,对用户的危害为100%。针对这些问题,从原材料、导线选择、生产过程控制等方面阐述如何提高耐火电缆耐火试验合格率 1、云母有三种,包括合成云母、金云母和白云母。合成云母的质量性能最好,白云母最差。对于小尺寸电缆,必须选择合成云母带包裹。云母带不能分层存放,长期存放易受潮。因此,存放云母带时必须考虑周围环境的温度和湿度。 2、在选择云母带缠绕设备时,应采用稳定性好的设备。缠绕角度应在300到400之间。云母带应包裹均匀、牢固。北京朝阳电缆厂所有与设备接触的导向轮、导杆必须光滑,导线排列整齐,张力不易过大。挑线工具轮的侧板和滚

  • 请熟悉耐火电缆的朋友帮忙

    导体外云母带是绕一层还是绕两层,同一方向还是相反方向,绕包角度为多少度?耐火电缆要求耐火时间是多少?国家是否有相关规范?

  • 耐火电缆外径比普通型的大多少

    耐火电缆外径比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少啊!查样本YJV-5*2.5计算外径为13mm

  • NH-YJV22 耐火电缆价格

    NH-YJV22 耐火电缆价格

  • 阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

    阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

  • 菜鸟笔记3-无卤低烟阻燃耐火电缆

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 编辑 我是新手,最近每天逛论坛,如是决定每天整理一点心得,希望在论坛留下自己的足迹,如果错了希望忘大家能够指正,谢谢啦! 关于无卤低压阻燃型电缆WDZBN-YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,这是大家常用到的电缆型号。如是就有人想当然的编出了WDZBN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,其实这种电缆型号根本就不存在。V表示聚氯乙烯护套,含有氯(卤素:氟氯溴碘砹),没法做到WD(无卤低烟)!!!

  • 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

    GA306.1~2-2001阻燃及耐火电缆分级和要求.

  • 阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆

    阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆

  • 远东电缆讲解什么是耐火电缆

    远东电缆讲解什么是耐火电缆

    如今各行各业都要求使用安全可靠的材料,电缆行业也是如此。远东电缆介绍,当电缆用于密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用耐火电缆,这样能够保证电缆的安全。远东电缆了解到,一般情况下,大多数的耐火电缆都是用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。无锡远东电缆公司提醒大家需要注意的是,耐火电缆并不能当作耐高温电缆使用。其只是为降低电力电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。http://www.yddlmy.com/

  • 电缆如何过桥?桥架如何安装

    电缆如何过桥?桥架如何安装

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)