一、线槽桥架安装工艺要点
一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的
各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
电缆桥架安装时过伸缩缝施工方法,有没有有关的图集?最好请高人告诉图集号码,我施工时好和施工方说明,他们要依据。
《电缆桥架施工安装规范与要求》电缆桥架组装图
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
我这里接到一个电缆桥架安装工程,厂房为钢结构跨距7.5米,桥架选用大跨距双侧边,但是在施工中遇到了问题,一、刚结构,设计院不允许焊接支架,二、不允许打孔固定。我现在考虑了一个办法,用槽钢两边夹在立柱上,甲方已经通过。可是问题又 出来了,两边的立柱墙板已经封好。螺丝根本就打 不进去。实在没有办法了求助
本公司在深广高速公路施工(安装路灯),在敷设电缆后(没通电)一晚上给盗贼偷了3000米电缆,真的亏本,欲哭无泪,可恨啊.但亡羊补牢,希望大家发表意见,对施工后或施工过程中的线材及设备保管给点意见.
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
如何决定电缆桥架的尺寸
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点