讨论:立式锅炉,卧式锅炉,查看了样本,里面都有各种各样热量的锅炉。此时,很想知道除了占用空间不同之外,什么情况下用立式的,什么情况下用卧式的
有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?如何进行系统定压?我不用水箱,用补水泵直接补水进锅炉,这样可以定压吗?系统中也没设置水箱..。
请各位赐教 !!0.5MW常压立式手烧炉为自然通风!因现在 已经满负荷运行,供暖面积3000平方米,如果增加鼓风机 能否提高其热效率!!!!
大家好,我是学食品专业的,最近在筹建一个食品厂,所以配置了一个0.5吨的立式锅炉,配置的有引风机,水膜除尘,还想再锅炉房里面做一个热水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中产生热水),希望有这方面经验的前辈能给我一个大致的布局图纸(锅炉房的大小,门窗,以及屋顶有没有什么要求),非常感谢!我可以打开CAD的图纸
立式环保型蒸汽锅炉,该采用最先进的燃烧技术,燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧,进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部,由自动点火系统产生高温火焰,对受热面进行辐射、对流换热,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割旋转,重新燃烧净化后的烟气,经烟囱排入大气。二、锅炉特点:(1)、结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省。(2)、烟气通过强制旋转冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率。(3)、由于烟气多回程多循环,完全达到炉内除尘的目的。(4)、水封除渣防止灰尘的散播,属新型绿色环保产品。信息来源于:http://www.tggltk.com
LSH/LSG立式蒸汽锅炉采用最先进的燃烧技术,燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧,进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部,由自动点火系统产生高温火焰,对受热面进行辐射、对流换热,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割旋转,重新燃烧净化后的烟气,经烟囱排入大气.1、燃煤蒸汽锅炉LSH(G)锅炉特点 (1)、结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省.(2)、烟气通过强制旋转冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率.(3)、由于烟气多回程多循环,完全达到炉内除尘的目的.(4)、水封除渣防止灰尘的散播,属新型绿色环保产品.2、燃煤蒸汽锅炉LSH(G)出厂简况 1、锅炉主机; 2、烟囱; 3、阀门仪表(见配件清单); 4、技术文件;随炉供应用户出厂技术文件.环保型燃煤蒸汽锅炉是普通燃煤蒸汽锅炉的替代产品,低碳节能环保、热效率高。信息来源于:
图纸简介: 本图纸为立式锅炉及零部件制造工艺设计图纸,图纸包括设计说明、锅炉本体、锅炉总图、底圈、横水管装置等。 投稿网友: mhzsss1 上传时间: 2014-06-20
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
单位用蒸汽锅炉,锅炉使用面积不是问题。同等级的锅炉(0.5吨的蒸汽锅炉) ,立式蒸汽锅炉和卧式蒸汽锅炉哪个更好用?哪个产生的蒸汽快?哪个节能要好一些?
大家好,我是学食品专业的,最近在筹建一个食品厂,所以配置了一个0.5吨的立式锅炉,配置的有引风机,水膜除尘,还想再锅炉房里面做一个热水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中产生热水),希望有这方面经验的前辈能给我一个大致的布局图纸(锅炉房的大小,门窗,以及屋顶有没有什么要求),非常感谢!我可以打开CAD的图纸
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
图纸简介: 该工程建筑面积为62m2,此图设计内容为室内给排水,锅炉工艺,采暖系统,图纸包括:设计说明,锅炉房设备、管路、采暖平面图,锅炉管路、采暖、给排水系统图,水泵基础大样图。 投稿网友: dxg9760 上传时间: 2014
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?