首页 课程 资料 论坛
  • 采暖系统的漏水和腐蚀问题

    目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<

  • 蒸汽采暖活结漏水,头疼,救命

    新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢

  • 采暖期楼顶漏水疑难问题求解

    本帖最后由 newvideo 于 2016-11-16 12:16 编辑 11月供暖开始后,发现入门处从楼顶有漏水,漏的不太多,因为平时不住,发现时墙面上的几道水印已经干了,只是地下被阴湿的纸壳还没干,初步怀疑只是在开始的几天漏,后来可能就不漏了。找到物业后到楼上打压,发现屋里管线的压力也正常。之后楼上继续正常供暖,到现在为止差不多一个多星期,没再发生漏水的现象。房子是第二年供暖,第一年没发现漏水,不知道是什么原因,很困扰,专家们能帮着分析下原因么,想不明白为什么后来就不漏了呢?

  • 采暖设备散热器漏水或爆裂处理方法

    分清状况采取适当的措施 目前,在集中供暖区域暖气连接存在两种方式,一种是串联式,所有用户的暖气片都被串联在一起,不能实现分户独立控制;一种是并联式,每家用户都有入户阀门,可以单独控制自家的暖气系统。一旦暖气漏水,这两种暖气连接方式可以采取不同的措施:单户单控用户应立即关闭入户阀门,请专业人员维修;老系统用户应视情况而定,漏水较少的,可用毛巾或抹布将管轻轻缠上,留出一段放到盆里,让水流到盆里,然后请专业人员维修。当然,如果暖气大量流水,或者爆裂,应第一时间保修,而不是自行抢救。 查找原因分清职责 一般暖气漏水存在两大原因,一是暖气产品自身的原因,本身质量不过关,容易被腐蚀而发生漏水、爆裂。据了解目前大多数厂商对暖气产品都有相应的质保期,如果产品在质保期间发生事故,厂家一般会直接更换,并按照合同规定来赔偿相应的损失。 如果不是产品的问题,那就可能是安装导致的事故,漏水部位大部分在暖气管道和各个连接点处。一些安装队在安装过程中,不负责任的使用一些低劣的暖气配件,采取粗暴的安装行为,造成暖气系统存在很大的安全隐患,即使初期使用时没有发生安全问

  • 关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层

  • 求救,地采暖不热怎么办啊

    单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!

  • 采暖管道这样找坡可以吗?

    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]

  • 采暖古河计算的一些疑问

    采暖古河计算的一些疑问

    今天看了采暖负荷计算中围护结构附加耗热量修整系数取值,其中有以下几点不明白请高人指点:1、外门附加率中两道门的取值80%为何比一道门取值65%更高?附加率为何与楼层有关?2、简写附加修正率取值是不是负值?否则为何不经常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?

  • 讲个关于采暖无奈的笑话

    话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!

  • 高区采暖用什么供暖方式好

    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。

  • 采暖----同济李峥嵘

    采暖-------同济李峥嵘

  • 【请教】关于直埋采暖管的问题?

    【请教】关于直埋采暖管的问题?

    暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。

  • 关于埋采暖管的垫层的问题

    住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢

  • 请教个锅炉采暖的小问题

    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...

  • 关于热泵采暖的问题请教大家啊

    目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽

  • 如何确定地暖漏水的位置

    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度

  • 地源热泵地采暖设计~~~~

    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?

  • 你们卫生间都用什么来采暖?

    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,

  • 关于降板区漏水问题请教

    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

点击加载更多

地采暖漏水

地采暖漏水专题,为您提供地采暖漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地采暖漏水 相关的专业交流讨论,更多地采暖漏水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

地暖水电改造

地暖隐患