  • 求分析吊柜机漏水解决办法

    求分析吊柜机漏水解决办法

    在商场里有很多吊柜机,风量10000m3/h,全压369PA,经常出冷凝水漏水现象,这种情况在晚上多台吊柜机同时关机最容易发生漏水,往往都是过滤网洗一下就能解决。是因为机内负压太大的引起的吗?滤网也经常清洗的,总觉得漏水很麻烦,有没有别的办法解决呢?谢谢。

  • 关于降板区漏水问题请教

    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

  • 如何确定地暖漏水的位置

    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度

  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝

  • 市政管网漏水后怎样检查

    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知

  • 玻璃采光顶的漏水及防水

    随着节能与环保的社会化大趋势,建筑日益多样化,以人居舒适性为核心的建筑追求更加关注建筑本身与自然的关系。建筑采光顶在众多建筑中被广泛采用,充分利用自然光,增加建筑与环境的亲和力等就体现了这种关系。 采光顶除了安全性和热工性能以外,在实际使用过程中,漏水是能够最直接感受到和最日常烦恼的质量问题,多年来已成为采光顶中最常见的建筑弊病之一。2004年8月刚启用的广州新白云机场仅仅启用半个月,在8月20号的一场暴雨中,机场航站楼B区国内航班出发厅屋顶漏水,其室内漏水程度类似小雨,机场工作人员和百余名旅客衣服被漏水淋的“湿漉漉的”,可见其漏水程度。据初步调查结果,“雨水主要是从屋顶的天沟里渗进来的。……漏水应该是屋顶连接处不够密封。”(《南方都市报》)。 “根据历次全国屋面渗漏调查资料分析,细部构造的渗漏占全部渗漏面积的80%以上”(《屋面工程技术规范》GB50345——2004) 1. 玻璃采光顶的特点: 玻璃采光顶形式十分丰富,根据其造型、外型、构造,以及与立面关系、数量关系等分为若干类。为分析漏水和防水问题方便,以面层形式分为坡度平面、折线平面,单曲面、双曲面

  • 各位大侠求助汽暖漏水问题

    汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!

  • 家里厕所漏水,各位大哥帮忙!

    家里厕所漏水,各位大哥帮忙!

    家里厕所漏水2个多月了。一开始淋浴液在用,漏水后就马桶和洗脸盆用水,淋浴没用水。装修的说排除水管漏水,因为水管是埋设到 防水以下,防水也没有渗水上来,(我猜测是洗脸盆接上来的水管渗水)把瓷砖敲了2块,现在瓷砖下面全是水,而且从门坎石,渗到卧室木地板下,门口的墙上也反碱。请各位大哥帮忙看看到底是哪里渗水,

  • 基坑漏水的预防与处理《转载》

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-8 11:58 编辑 感谢原创! 工程概况 某工程为钢筋混凝土框剪结构,地上2层为仿民国建筑,地下2层为停车场,占地4 900 m 2,总建筑面积9 963 m2,基坑面积3 700 m2。该基坑开挖深度为9. 50 m,属深基坑。 其支护结构方案为:整个基坑采用<800,桩距1.

  • 地下车库外墙漏水怎么办

    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)

  • 新房漏水如何处理方法集锦

    一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有

  • 风机盘管漏水和堵塞怎么解决?

    客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种

  • 卫生间漏水求助各位大阿神

    卫生间漏水求助各位大阿神

    各位你们好,我们楼底下的卫生间出现了钟乳石样的渗水,照片上显示排水管是干的,求助各位大神这回怎么回事。

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

  • 家庭地暖漏水的原因有哪些

    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为

  • 【请教】屋面阳台漏水怎么处理?

    【请教】屋面阳台漏水怎么处理?

    各位大侠帮我看下,屋面漏水怎么做防水处理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 编辑 ]

  • 楼顶漏水,这该怎么处理呢?

    家人都不知道怎么才能彻底解决漏水问题,昨天下的雨让我再次为这事纠结了,我想我该彻底解决这问题了。是找专业防水公司,还是自己做呢,纠结,我想学一下防水施工。难吗?

  • 楼面漏水,怎么处理,求高手

    楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法

  • 风机盘管漏水和堵塞怎么解决

 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会