壁挂式空调室内机漏水原因:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。4、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。5、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。6、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。7、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。8、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。以上就是空调内机漏水比较多的原因,当然还有很多其他原因,如果出现类似漏水原因,可以咨询空调专业维修人员。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
挂式空调室室内机漏水是什么原因?主要有以下几种情况造成的: 1、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 2、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 3、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 4、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 6、热交换器滴水: 1)、空调系统
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-17 23:05 编辑 小别墅的外檐经过大雨向室内漏水,外檐底部做过涂料防水,上面回填沙子,抹灰找坡,外墙真石漆。大家在有什么解决办法吗?
01、低静压风管机漏水 工程名称:武汉某家电展厅 安装机型:低静压风管机 故障反馈:室内机漏水 原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。
空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
我新买的房子,正在室内墙面抹灰,我房子的天花板上一层,抹灰前给墙浇水,所以我的天花板顶上(上一层地板)集了一些水,使我的天面现浇混凝土楼板,漏了不少水,(见图),漏水的地方缝隙清晰可见,请各位土建行家看一下,漏水的原因?对楼板强度有没有影响?有什么办法可以补救处理一下?
众所周知,家里漏水轻则破财,重则破财还劳神,最后还有可能“一漏再漏”。因此,为了避免因防水不当而造成的不必要的麻烦和经济损失,不管是自己动手还是请专业团队来做防水,下面这5点都很关键: 1.不能只靠开发商做的防水,二次防水必须再做。 现在很多的施工方
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?