首页 课程 资料 论坛
  • 保护电器间的选择性疑问

    保护电器间的选择性疑问

    《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十一章第六节第六条(649页),有一个“上下级均为非选择型断路器保护示例”,如下图,分析中有一条“当Id>2000A时,A、B均动作,无选择性”。 该节第七条分析认为“选择型断路器与非选择型断路器的级间配合”“具有良好的选择性”,但示例变了。 如果是第六条的示例,A采用了有选择型断路器,其Iset1和Iset3都不会变,选择性应该靠整定Iset2实现,那么,当Id>2000A时,A、B依然要都动作,还是无选择性。 不知道该如何实现选择性,请各位赐教。

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 关于选择漏电保护器的问题

    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

  • 直流全选择性保护方案(人民)

    本帖最后由 飘零 于 2013-9-24 10:40 编辑 直流全选择性保护方案(人民)

  • 小型直流断路器的选择性保护探讨

    1 前言小型直流断路器具有安装维护方便、操作灵活、稳定性高等特点,在电力直流系统中应用已经十分广泛。它担负着继电保护、自动装置、控制操作回路在产生故障电流时的保护作用。变电站直流系统采用放射形、放射形与环形混合及环形等多种供电方式,保护电器一般为三级或四级级差串联使用。变电站典型三级级差系统为:第一级为蓄电池出口断路器或熔断器,第二级为动力母线和控制母线馈出断路器,第三级为测控保护屏断路器。四级级差系统的第三级为分电屏断路器,第四级为测控保护屏断路器,第一、二级保护电器同三级级差系统。直流断路器上下级之间的选型正确

  • 请教直流系统保护电器的选择性配合问题

    图中的内容来自DLT5044,请教为什么L2的计算电流为80A,而L3的计算电流为10A,为什么和蓄电池容量大小无关?因为在下理解是蓄电池容量大小决定了I10的大小,提前谢谢您的回复。

  • 低压配电保护的选择性问题

    低压配电保护的选择性问题

  • 一个故障说明选择性保护何其难!

    下面说说一个故障情况,故障发生在一栋住宅的空调系统, 每次启动空调机组造成多个断路器越级跳闸。 先看看整个系统简图,如图1所示。不要说系统不合理,因为它确实太不合理。原来AP箱接水源热泵机组,出于降低运行成本考虑,开发商将水源热泵改为空气源热泵空调,增加了AC控制箱,其电源取自于原动力箱AP,这样整个系统多增加一级。

  • 关于低压配电系统,保护电气的选择性

    本人刚刚做设计,有些个人想法,大家来讨论。1.低压柜(箱)总开关采用断路器的话,总开关和支路开关是否属于上下级的关系?是的话怎样达到选择性配合的要求?

  • 关于选择性保护的问题,高手来看看看

    关于选择性保护的问题,高手来看看看

    如图,因为都是非选择性断路器,所以如果有支路短路,上级断路器也会跳啊

  • 漏电保护装置如何正确选择

    对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选

  • 漏电保护装置的选择使用

    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语

  • 请教关于漏电保护开关的选择GS254S

    GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关

  • 关于选择性,路过不要错过

    关于选择性,我不太理解,对于脱口曲线也看的挺少的,我现在就想问啊,比如各个支路的开关是16A,要保证选择性脱扣,上级总开是用20够不够???、看了各位的回复,难不成要大一级才行?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-29 22:28 编辑 ]

  • 配电级数,保护级数,上下级选择性

    本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-19 12:41 编辑 已知AL箱计算电流103A三级负荷AL箱的上级箱AP配电箱给3个回路供电,其一AL照明箱,其二ALE应急照明箱一级负荷问:AL箱的进线开关用什么,AP箱内AL出线回路用什么?(两箱相距20米)1.AP出线给AL用160A断路器,AL进线用125A断路器2.AP出线给AL用125A断路器,AL进线用125A断路器用第一个自然是最保险的,可大家想想,AP箱内的AL出线回路中间没有再分线给其他负荷供电,也就是说160A的断路器全部给103A的的负荷做保护未免太大而且,个人认为配电级数是1进N出的分线情况才需要上下级选择性,而这里是直达的,没有分线的,这是保护级数而不是配电级数,自然不需要上下级选择性,安全性是没有问题的不过虽然没有上下级选择性了,但是跳闸维修就要找了,因为AP,AL都是125的,过载跳闸你都不知道是谁先跳的,说不定2个都跳了,

  • 配电开关上下级选择性保护问题小议

    GB50054-95中4.1.2条要求配电线路采用上下级保护,并具有可选择性。这也是审图时必题的问题,因为我 设计时一般都忽略了。比如一级总配出线开关为CM1-160L/3P,80A,配YJV-1-4*25+16,G70,到了二级配电箱总进线开关我一般就微是CM1-160L/3P,80A了,因为这样有两个好处:1、最大利用电缆载流量;2、为配电箱预留足够的余量。但是这样就没有选择性了,一旦任何过电流或短路基本上上下级配电箱一起跳闸,这确实是个问题,在实际中我也亲手实验过。 但是如果按规范来,二级配电箱的计算电流肯定不到80A,估计一般不会超50A,那么按规范来说选择50或者63A就可以了,这样开关省钱,而且实现了可选择性。但是这样也带来一写问题,主电缆明显浪费了,另外由于用户用电需求存在变化,我实际中经常遇到不断增加计算外的负荷,这样预留量变成一个很重要的问题,关系到整个配电干线网络的可靠性和合理性的问题。实际中也碰到了许多同事设计过于节省,而业主经常随意增加空调容量,导致需要重新开槽架设电缆,很是麻烦。 规范要求无论从那方便来说都是合理的,而且确实从技术上更好的。

  • 低压断路器保护选择性问题,专家请进!

    低压断路器保护选择性问题,专家请进!

    最近在补习一些基础知识,关于断路器选择有些疑问,说一说。第一:通断能力是否根据短路电流确定?第二:线路短路电流时如何计算的?第三:短延时动作整定电流干什么用?第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?(附图片)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-15 13:35 编辑 ]

点击加载更多

高压选择性漏电保护

高压选择性漏电保护专题,为您提供高压选择性漏电保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压选择性漏电保护 相关的专业交流讨论,更多高压选择性漏电保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度