单相漏电保护开关电路(一)漏电保护开关是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备的漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故扩大,从而保障人身、设备安全。图5-11所示为单相漏电保护开关电路,它包括漏电电流检测、控制处理、执行保护等部分。图5-11 单相漏电保护开关电路(一)二极管VD1~VD4构成桥式整流电路,并通过R2、C1降压滤波后,为集成电路IC1提供工作电源。220V交流电经过保护开关K1和电流互感器TA后输出至负载。在正常情况下,电源相线和零线的瞬时电流大小相等、方向相反,它们在电流互感器 TA 的铁芯中所产生的磁通互相抵消,TA的感应线圈L3上没有感应电压。当发生漏电或触电时,由于相线和零线的瞬时电流大小不相等,它们在电流互感器 TA的铁芯中所产生的磁通不能完全抵消,L3上便产生一感应电压,输入到集成电路IC1中进行放大处理后,IC1的①脚输出触发信号,使晶闸管VS导通,保护开关K1得电动作而切断交流220V市电。保
随着漏电断路器使用推广及人民生活水平提高,家用电器等设备增加,而家用电器普遍存在感性负载和容性负载,这些负载在使用中易产生感应电动势、浪涌电压以及冲击电流,从而要求漏电断路器对抗浪涌电压、冲击电流等干扰的能力越来越强,使漏电断路器在各种情况下能可靠使用,确保漏电断路器不出现误跳和失效现象。 1.漏电芯片电源部分 最新的国家标准GB16917.1-2014(带过载电流保护的漏电断路器标准)中规定,对于应用于三相四线制中的漏电保护器,当其中任意两相发生断相的故障且此时线路中存在漏电流,若该漏电流达到漏电保护器的整定动作电流值IΔn,那么漏电保护器必须可靠脱扣,能够发挥保护功能。针对这一标准,漏电保护器的整流部分,通常采用全桥整流就能满足要求,只要考虑整流二极管的反向耐压值能满足EMC方面的试验要求。若采用集成芯片如54123方案,那么芯片8脚需要并联钽电容和X7R封装电容,起到整流后滤波和抗高频干扰的作用,这样芯片54123才能工作在较理想的状态。同时国家标准GB16917.1-2014中规定了:若漏电保护器的整定漏电动作电流小于等于30mA,
一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路 由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。 上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。 当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈
网上查了很多漏电保护原理,但都是讲三相线路中的漏电保护,利用三相电流和为零的原理。但是我们家庭中使用的漏电保护是单相漏电保护啊,只有一根相线进户。所以原理应该和上面的三相漏电保护不一样了吧。那单相漏电保护的原理是什么呢?
日常生活中遇到集成灶不通电时,不要惊慌,很有可能就是漏保开关已经启动跳闸,此时先观察电源线红色指示灯是否常亮,若已熄灭,将电源线两头拔下,检查是否进水(包括插座),进水则用干毛巾或者纸巾擦拭干净,再自然晾干或者用吹风机热风吹干。待处理完毕重新插上电源按下开关即可。集成灶作为厨房电器,使用中难免会接触到水,炒菜煲汤,清理台面时都可能会有油水之类的液体流到插座上或者机器内部,此时拥有漏电保护器就非常关键。由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。1、应注意集成灶的电路、气路、烟路的设计,不然将造成维修不便,返工等耽误装修工期。2、集成灶两侧的台面在加工的时候应该适当的放长5mm左右,现场安装时,要比对实物进行准确的长度打磨。这样做不会出现台面跟集成灶之间缝隙过大的问题。3、集成灶和橱柜的安装顺序,一定要先安装集成灶然后再安装橱柜,
在住宅用电中,难免遇到零线断开的危险,可否利用现有的单相漏电开关实现过压保护? 用一个电压大概240V的压敏元件再串一个合适的电阻,然后一端接在漏电开关上桩的一条线上,另一端接在下桩的另一条线上,当电压超过240V时,压敏元件导通,形成漏电保护,从而实现过压保护.大家还有什么妙方拿出来分享下. 另外,怎样自己动手利用单相漏电开关实现欠压保护?
如下图所示,由R3,RP分压电路中捡取市电的过电压信号,经过触发二极管,驱动微触发晶闸管导通,使脱扣器动作。漏电保护器的过载保护用干簧管绕制的线圈Lg利用剩余电流原理完成。
10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
3P漏电断路器不可以代替单相漏电断
工地见到师傅,用4P的漏电断路器,临时供给几个单相的临时插座用,想问问各位,这样的接线有没有问题?我还试过,通电时4P漏电断路器的Test按钮,按下,4P漏电断路器不会跳!是什么问题呢?
1.照明电路是否可以使用漏电保护开关呢?2.火线与零线无负载连接,断路器一定会跳吗?另外想问总开关带30mA漏电附件与30mA漏电保护开关,其中漏电保护开关跳,那是否总开关一定会跳呢?另外为什么我室内开关都跳了,还会烧坏熔断器呢?3.什么情况下断路器及漏电保护开关会跳?
TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
配电网也是有层层漏电保护的。为了保护人身和线路安全,供电公司在低压配变系统的漏电保护方式可是“三级漏保”哦。一级漏电保护,即配变总漏电保护,在配置配变的低压总电源侧,是全网的总保护。
接漏电保护器后侧的电路是不是就没办法接地了,看了工作原理,后侧电路接地的话会导致流过漏电开关的电流不为零,漏电开关会保持断开状态,整个电路没法工作
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.3,用途 ①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统. ②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.4,使用环境条件 (
如题,规范中要求设备外壳再单独接地,成局部TT系统,我的疑惑是:这样肯定是安全了,如果不加接地线会是怎么样,漏电开关还能正常工作吧,好多老楼的进户线只有相线和N线,再做接地不大可能,如不做单独接地,直接加漏电保护开关怎么样?
如题在石化以及天然气管道上用的单相电伴热带,有如下疑问1.两芯电缆(L,N)还是三芯(L,N,PE). 我觉得应该是三芯吧。呵呵。2.需要加漏电保护么?比如说我有10个电伴热带引自同一个动力配电箱。那么我在每个支路需要加漏电保护么?在总的断路器上需要加漏电保护么?谢谢了。PS: 如果说明原因更好了,呵呵。。如果有相关规范就更好了。呵呵。[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-4-14 21:48 编辑 ]
111111111111111
一、现象:漏电保护器跳闸,漏电指示灯亮,用手触碰漏电保护器,漏电保护器发热。 二、漏电保护器能否防止短路?单看漏电保护器原理是不能防止,但查资料,有的说某些型号的漏电保护器可以防止短路,有的不可以。 请高人指点!
根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。因此在安装漏电保护器前首先要了解当地供电系统采用的是何种接地制式。安装漏电保护器时,相线(L)、中线(N)要全部通过零序电流互感器的铁心,并分清相线(L)、中线(N)接线端子及电源端、负荷端,正确接线。保护线(PE保护零线)绝对不能通过铁芯,并应与设备金属外壳连接。通过漏电保护器的中线(N工作零线)不能和未装漏电保护器的线路或电器设备的中线共用一条N线,也不能和保护线(PE保护零线)及保护线连接的所有设备金属外壳相连接。如果供电系统为TN-C接地制式,设备的保护线(PE保护零线)一定要接在漏电保护器电源侧的PEN上,使供电系统接地制式改为TN-C-S。其中TN-S部分可安装漏电保护器,如图1所示,或在TN-C的保护线(PE)上