首页 课程 资料 论坛
  • 三相四相漏电保护开关原理分析

    ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同

  • 漏电保护开关能判断短路吗?

    漏电保护开关能判断短路吗?

    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

  • 漏电保护开关极数的问题

    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?

  • 谁用过这样的漏电保护开关

    谁用过这样的漏电保护开关

    如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?

  • 请教,关于漏电保护开关的问题~~~

    最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]

  • 漏电开关作三相风机保护,为何启动风机开关就跳?

    在三相风机的控制回路中,用GS263-D20/0.03型漏电开关作短路过载保护,可是只要启动风机开关就会跳,请教是什么原因?如何解决?

  • 空气开关与漏电保护器的安装

    漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(

  • 三相三线漏电保护器的问题

    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

  • 空气开关和漏电保护器的区别

    空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。

  • 电梯不接漏电保护开关的原因

    首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明:漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零。电流互感器铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。而对于电梯来讲:第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,

  • 请教漏电保护开关频跳问题

    我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳2、业主不在家,插座回路也跳3、电风扇换挡,也会跳本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,请问该怎么去检修此问题?

  • 电源进线开关设漏电保护

    审图的说电源进线处要设漏电保护,理由是GB 50054-95第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。感觉这个理由不充分。其他规范上有相关内容么?住宅规范是说每幢住宅要设,那么其他类型的建筑呢?

  • 再谈漏电保护开关极数问题

    规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!

  • 低压总开关漏电保护问题

    我站一个低压进线装有接地保护,接有几路施工电源.昨天在接另一路出线时(此开关处检修状态),相线和N线都接好了.在接到地线时,总开关接地保护跳闸了.经问现场3路施工电源都没有在施工,不存在漏电的可能.我在怀疑是不是与施工人员把N线与地线误碰在一起,引起跳闸的呢?那天负荷很小,怕是三相不平衡,中性点电流大,误碰后造成跳闸,各位高手指点一下

  • 请教单相漏电保护原理(不是三相)

    网上查了很多漏电保护原理,但都是讲三相线路中的漏电保护,利用三相电流和为零的原理。但是我们家庭中使用的漏电保护是单相漏电保护啊,只有一根相线进户。所以原理应该和上面的三相漏电保护不一样了吧。那单相漏电保护的原理是什么呢?

  • 请教关于漏电保护开关的选择GS254S

    GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关

  • 请教三相四线漏电开关问题

    线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备.只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。

  • 三相漏电保护器的工作原理?

    三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?

  • 求教:三相四线漏电开关问题

    求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!

点击加载更多

三相漏电保护开关

三相漏电保护开关专题,为您提供三相漏电保护开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相漏电保护开关 相关的专业交流讨论,更多三相漏电保护开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度