“额定短路分断能力”和“额定剩余接通和分断能力”还有“短路能力”有什么区别????正泰的DZ47LE-63参数里的有“短路能力”和“额定剩余接通和分断能力”参数,而人民电器的同型号的参数里只有“额定短路分断能力”。不明白这几个参数的的不同之处,请教各位!
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
保护模式NPE和NPE什么意思
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途: 1、防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2、防止用电过程中的单相触电事故。 3、及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作
本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直
漏电保护器,地方俗称“触电保安器”或“保命器”,很多人认为,只要安装了漏电保护器,就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上,很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用。因此,充分分析漏电保护器拒跳的原因,纠正人们思想认识上的错误,对防止触电伤亡事故的发生,有着极为重要的作用。 一、漏电保护器处在异常运行状态下,起不到保护作用 1.漏电保护器内部故障或损坏 电力部门虽然对漏电保护器的管理制订了相关的制度,对漏电保护器,一般要求电工按周期进行检查试跳,但即使这样,仍避免不了漏电保护器(尤其是三相漏电保护器)内部随时出现故障的可能。如未能及时发现并排除故障,漏电保护器将起不到应有的保护作用。为避免线路上发生事故时引起不必要的法律责任,建议对漏电保护器责任到人,要勤检查,并作好运行试跳记录。 2.漏电保护器人为的退出运行 由于某种原因,漏电保护器误动或跳闸频繁,个别用户为了贪图方便,擅自将漏电保护器退出运行,使漏电保护器起不到应有的保护作用。其退出漏电保护器运行的方法,除
我是学习电气的新手,求大家帮帮我,该怎么选择?
现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?
夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰