  • 智能电子漏电管理保护器的应用

    随着国家智能电网建设和社会主义新农村建设的进一步开展,广大用电户对供电质量、用电服务、用电安全及用电信息的透明度提出了更高的要求。海盐供电局率先采用的智能电子漏电管理保护器,为实现远程居民用户,漏电流、负额、过载监测奠定了基础。 1. 海盐县智能电子漏电管理保护器的应用现状 目前市场上的产品只是有一般漏电合闸功能,并采用传统的模拟电路进行控制,现有漏保器与我国目前进行的国家智能电网建设不相配套,我们目前研究的保护器项目综合参考了各方面的因素,它具有的功能既满足国家智能电网的建设所需,也同时符合一般用电户的实际所需。虽然目前国内外也有多家单位或研究所在研究新的漏电保护器,但他们的研发内容还存在着一定的缺陷。我们所研发使用的智能电子漏电管理保护器,特别具有功能如下:漏电流检测、实时电压数据读取、实时电流数据读取、实时开关状态读取

  • 漏电保护器为什么无故吸和

    漏电保护器为什么无故吸和

    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 漏电保护器的配置和选用

    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。

  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!

    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………

  • 如何确定是漏电保护器好坏?

    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀

  • 关于选择漏电保护器的问题

    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

  • 关于漏电保护器跳闸的问题

    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?

  • 请教这个漏电保护器跳闸的原因

    各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢

  • 关于漏电保护器的思考题

    关于漏电保护器的思考题

    有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。问题出在那里?请大家分析。

  • 漏电保护器RCD的动作与否讨论?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作

  • 空气开关与漏电保护器的安装

    漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(

  • 三相三线漏电保护器的问题

    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

  • 漏电保护器/断路器的问题

    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直

  • 漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?

    现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?

  • 漏电保护器与地线有什么关系?

    漏电保护器与地线有什么关系?

    来源:机械工业出版社E视界 作者:张白帆 版权归原作者所有,侵权请联系删除 首先,先给出结论:

  • 空气开关和漏电保护器的区别

    空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。

  • 如何避免漏电保护器频繁跳闸?

    从漏电保护器的工作特性解释一下。市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。30mA保护是国际电工委员会(Internatio