JGT 285-2010 坐便洁身器
商店建筑设计规范JGJ-48 2014 4.2.14 第五条当每个厕所大便器数量为3具及以上时,应至少设置1具坐式大便器。 是不是只要不是商业建筑可以不执行这一条。
坐便排水为100铸铁管,现需要接110pvc管,怎么接啊?pvc管有没有90的?可以用dn100的钢管吗?请您指教,多谢啦!
重新发个贴子问下各位高手吧还是,哪位知道一定告诉我解决办法,先谢谢啦!六楼,冲水时有气泡反上来,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,(我想应该是马桶的进水口),不是向后冲下去的大孔里出的气泡;好不容易冲水下去上来的水又很多,再用起来真的很难受;这几天正准备补钱换一款马桶,但又害怕换了之后还是这样,今天找了物业管水电的到楼下看了一下,下面管道是L型的,每条都有一米多点的长度,通向主下水管,他说是L型的是110的管子,没有存水弯,一般应该不会堵掉,管道上没有可以打开的口,是不是就没有排气管呢?我也不知道,我问他会不会是下水小管斜度不够,他说管道没问题,让我先找人疏通一下,如果没问题,就让坐便售后再来把坐便重新安装试下,然后再考虑换坐便,我想知道,象这种情况,还有什么其他的可能性吗?怎么样才是最好的解决办法呢?
坐便排水管和排水横管的连接都要有什么配件?斜三通?角弯?是不是要有检查疏通口?卫生间就一个坐便器。一般怎么安装?或者有什么规范图集?希望有朋友能来张安装实物图片!小弟万分感谢。
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-24 13:05 编辑 如题:卫生间坐便排水管于水平管的连接能不能用90弯头?通常做法是两个45弯头拼接,不过这样做的话,原来预留洞就作废了,吊顶高度也受影响,咨询设计,设计说没有很明确的不让用,我们当地的做法是两个45弯头拼接,但是没有书面的文件,咨询了工程质监站,答复说按图纸要求和规范验收,但规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》5.2.15条好像很模糊,只说水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45三通或45四通和90斜三通或90斜四通。立管与排出管端部的链接,应采用两个45弯头或曲率半径不小于四倍管径的90度弯头。
各位专家大家好,我今天是专门来求助的。我家的房子是四楼,整栋楼一共十五层,我自去年12月份搬入新家,主卧的卫生间就一直只要楼让任何一层冲坐便,我家在水流过去后就会出现很大的敲击声,就像锤子锤瓷砖的声音,我家二楼也能听到这种声音,但是没有我家响,五楼基本不响,找物业他们也没见过这种情况。每天晚上我家响到很晚,还会不定时的被吵醒,早上四五点钟就又开始不断地响,真的很痛苦!找不到原因到现在也解决不了,拜求大家给找到解决办法
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
事情是这样的:我方排水在下层吊顶内,排水管穿楼板.我方吊模后,土建做的防水层.现在水就是从这儿渗下的,各位高手,怎么处理最好啊?望赐教!有什么补救措施吗?
卫生间漏水
此照片为一多层房屋屋面漏水实景,在渗漏的部位是屋面斜梁与圈粱及天沟交接部位,到现在已经修补4次,面积越补越大,从聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都试过,修补后,一下雨就漏。我分析是浇筑过程中在这个部位的混凝土未浇捣密实,在结构中形成了渗径。请路过的行家帮忙! 在此谢谢了
在广州做的一个千级实验室工程,送风机箱+风机盘管+回风静压箱,现在快完工验收了试运行发现风盘前后软连接处均有漏水,现在风盘前软接的漏水问题已解决了,但后面的不知道该怎么解决了,因为后面漏的水不是来自风盘的,而是来自于回风静压箱的(回风静压箱贴着风盘,整个箱温度都很低,回风回到静压箱后就产生了大量凝水,从软接接口处漏下来了)。真不知道该怎么解决了,静压箱又比风盘的接水盘低,不可能把水引到凝水盘,难道真的得在整个风盘和静压箱底下再做一个接水盘吗?!!!
渡槽接口处怎么防止漏水?
汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!