首页 课程 资料 论坛
  • 西安天燃气锅炉哪家最好

    西安天燃气锅炉哪家最好

  • 锅炉是用什么参数选择的

    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W

  • 锅炉给水一般要如何处理

    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?

  • 关于如何区分直流锅炉的问题

    请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢

  • 这样的问题怎么解决最好

    这样的问题怎么解决最好

    本帖最后由 drinkdizzy 于 2016-4-29 22:30 编辑 新砌墙是12墙,旁边的梁是24厚的,新砌墙高出梁并紧靠在梁上,如果要把从梁下端以上新砌墙的厚度做成和梁一样厚,可以采用什么方法。

  • 锅炉房吸音材料用什么好?

    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。

  • [请教]如何选择锅炉---难题

    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!

  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗

    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消

  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!

    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!

  • 什么牌子的低噪风机最好?

    最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?

  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题

    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?

  • 关于锅炉容量和能量的关系

    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.

  • 关于锅炉房的消防的问题

    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教

  • 哪个造价家园论坛最好呢??

    本人首先提供一个~!! http://www.zaojia001.com/?fromuid=5http://www.zaojia001.com 里面纯安装人员 是个学习的宝地 ~!!!

  • 关于锅炉集中供暖的问题

    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。

  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!

    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教

  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?

    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!

  • 这样的工程选用什么锅炉

    目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。

点击加载更多

最好锅炉

最好锅炉专题,为您提供最好锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最好锅炉 相关的专业交流讨论,更多最好锅炉相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

临电施工组织设计

智能锅炉