各位高手,我最近刚刚接触高层,是一个框剪结构的,我想向大家请教:嵌入式框架剪力墙结构,存在剪力墙处的框架梁是否要按框架梁来输入,我知道在配筋时,可以按框架梁构造来配,或按暗梁来配,不知您建模时怎么来处理?还有半地下室的地下室外墙建模时是否按剪力墙输入?请指教
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
:lol :lol :lol :lol :lol
在PKPM的说明里有一句是说,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整。我个人理解是这里所说的地下室应该是指全地下室吧,有一种情况是当只有三边有土,或者更少的时候,因为 有地下室挡土墙的存在,相对来说 框架柱的刚度就显得很小了,这个时候如果进行0.2Vo的调整的话,那系数要大的吓死人了,但是如果因为这个去调整布置,没有必要吧。因为地下室的柱子怎么配筋也不会比上面小吧,至少我不会,那碰到这种三边有土的地下室框剪结构 应该怎么办呢?是对地下室不进行0.2Vo的调整,还是采用分段的方法进行调整呢? 附一句:这里所说的框架剪力墙不是部分框支剪力墙向下延伸形成的,部分框支剪力墙是程序自动调整的,这个我知道 我一般是定义为KZZ之后 就不管了的。希望大家能给个建议,跪谢了
图纸简介: 高层框架剪力墙结构,很标准的结构施工图设计。 投稿网友: zhengjw1234 上传时间: 2013-12-15 图纸省份
图纸简介: 25#结构施工图,6度区,浙江大院设计出品,全套图纸共14张,包括基础施工, 剪力墙施工图,柱施工图,楼梯卫生间大样全套很详细 投稿网友: kukuzhu1211 上传时间: 2014-03-07
图纸简介: 该工程为某框架剪力墙高层办公楼,图纸内容包括:各标高柱剪力墙平面图,各层梁配筋图,各层板配筋图,剪力墙配筋详图等。 投稿网友: hhz19781213 上传时间: 2014-05-21
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
现在经常发现有的设计中框架加楼、电梯间的几道剪力墙,便称是框架剪力墙结构,那肯定是不正确的,但要找出很确切的依据来又很难,特别是要量化更难。不知各位同行有何看法,望赐教赐教!
框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
想请教一下,关于高层剪力墙结构剪力墙上什么情况下需要开结构洞口?结构洞口应采取什么加强措施?结构洞口应该用什么材料封堵?
高规3.2.6条有剪力墙结构周期为0.05-0.06倍层数,这个在做高层的时候可以参照吗,我现在做了一个19层的纯剪,第一振型周期值为1.7几,这个合适吗,周期是不是太长了,请各位不吝赐教
因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认
图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图