最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
扭转周期为1.51,平动周期为1.64,我的角柱尺寸为500,边柱尺寸为600,中柱尺寸为700,边框架梁尺寸为300*700(跨度为7200)中框架梁尺寸为250*600(跨度为7200)周期比大于0.9这应该怎么调正确呀?谢谢各位了~~
本人一项目为医院住院病房楼、、在结构计算时周期的第一、第二、第三周期如下附图所示的结果。记得以前看过书说多层的无需控制周期比、但是还是感觉平动和扭动的系数不合理、、求大神解释、、万分感激了
高层框架结构周期比一直调过,外圈梁已经加大到300*700,内梁再小就会太多超筋。要求:框架结构,不能用剪力墙
在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
PKPM的TAT说明上给出了框架结构自震周期大概范围0.12~0.15n.现有一4层的框架结构,在八度抗震区,经计算层间位移比满足1/550要求大概为1/570,剪重比满足规范0.032要求,大概为0.09多,第一扭转周期与第一平动周期比也小于规范要求的0.9.但是第一周期(平动)为0.86多,这样大家帮我看看可以吗?是不是结构太柔了,需要加大梁柱截面吗????
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
某天早上,我刚在院里食堂打完早餐,准备大快朵颐之时,只见冯工端着餐盘一股脑的坐在了我对面。简单寒暄之后,冯工直接开问: 雷工,我那个西安游客服务中心项目,外审意见有一条:模型中 框架结构周期折减系数取值为0.8,应为0.6-0.7。 我有些疑问,还请赐教!
框架结构周期折减系数,这些思考你有吗! 来源 :
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
高层框架结构周期比控制的有效方法
我用SAP建了一个混凝土框架,但是算出来的自振周期和别人的相差很大,有10倍左右,大家帮忙看看,谢谢!
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
框架结构短柱的形成和保护
框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。