  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 关于框架结构不规整问题

    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!

  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值

    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!

  • 关于框架结构的一点请教

    关于框架结构的一点请教

    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??

  • 关于框架结构体系侧移的疑问

    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?

  • 框架结构的轴线怎么确定啊?

    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?

  • 框架结构楼板混凝土等级

    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!

  • 框架结构的基础怎么来设计啊

    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了

  • 请教关于框架结构挑梁的问题

    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。

  • 框架结构计算的配筋太大

    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!

  • 选框剪结构还是框架结构

    如题:11层住宅,只有四片剪力墙,底部倾覆力矩小于50%,框架和剪力墙的抗震等级根据规范确定,,,那么在PKPM填结构体系时到底是选 框剪结构 还是 框架结构 ?

  • 某两层框架结构车库详图

    图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13

  • 一栋三层的框架结构房子

    一栋三层的框架结构房子

    各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!

  • 框架结构异形柱高厚比怎么算

    框架结构异形柱高厚比怎么算

    柱子如图所示,求高人指点

  • 求助!这二层框架结构能这样配筋吗?

    我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!

  • 浅谈我国混凝土框架结构

    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <

  • 关于少量剪力墙的框架结构

    现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?

  • etabs框架结构pushover分析

    我目前在用etabs做一个很简单的框架结构的pushover分析,但是不知道为什么出来的pushover曲线永远都是一条斜直线,能力谱曲线是一条折线,请各位高手给小弟指点一二,不胜感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3

  • 框架结构,有商业,办公,和宿舍

    图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <

  • 框架结构梁柱偏心的问题

    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文