  • 商场通风空调工程施工方案

    商场通风空调工程施工方案看贴要回!

  • 北京某通风空调工程施工方案

    ×××综合服务楼通风空调工程施工方案一、编制依据:(一)工程图纸(二)有关国家施工规范、规程及验评标准及其现行技术资料管理规定:1、规范、标准、图集1)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)2)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)3)、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)4)、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)5)、工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)6)、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)7)、风管支吊架 03K1328)、ZP型消声器、ZW型消声弯管97K130-1 原97T71039)、通风机安装K101-1~3 原94T117、94T118、98T12110)、通风机附件安装K110-1~3 2002年合订本11)、风管蝶阀K120-1~2 2002年合订本12)、通风管道技术规程JGJ141

  • 建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

    建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

  • 广州某地铁通风与空调工程施工方案

    广州某地铁通风与空调工程施工方案

  • 某工程水暖通风空调施工方案,2006

    地上为博物馆展厅(3层)、交流中心办公及餐厅(6层)、行政办公楼(10层)、交流中心客房(7层)。地下一层为车库、厨房、游泳池。地下二层为车库、设备用房、地下博物馆、游泳池。地下二层车库为六 级人防,战时为物资库。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 编辑 ]

  • 很好的空调通风工程施工技术措施和施工方案

    很好的空调通风工程施工技术措施和施工方案

    上传一篇空调通风工程施工技术措施和施工方案,希望对大家有所帮助

  • 江门电气安装和空调通风安装工程施工方案

    框架结构九层,高度39.9m,总建筑面积19938m²,电气安装和空调通风安装工程总投资约1560万元。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-21 19:38 编辑 ]

  • 通风与空调工程施工全面解析

    通风与空调工程施工全面解析

    空调风系统施工工艺流程 风管制作工艺· 风管制作流程 · 风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者

  • 通风与空调工程施工验收规范

    通风与空调工程施工验收规范

  • 关于通风与空调工程施工的主要内容

    通风与空调工程施工的主要内容在建筑工程中,通风与空调工程为一个分部工程,其共含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。各阶段的施工内容主要包括:1.施工准备阶段:施工技术准备、劳动力资源准备、施工设备机具准备以及设备、材料准备。2.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。由于通风与空调工程施工的进程主要是根据技术条件、材料与设备的到货情况、施工人员的配备及施工作业面,所以在施工中应根据现场具体情况进行安排。3.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。4.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。

  • 通风与空调工程施工的主要内容

  • 通风空调工程施工图识读

    在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢

  • 某高层模板工程施工方案

    某高层模板工程施工方案

  • 暖通空调工程施工方案精选经典50范例!

    暖通空调工程施工方案精选经典50范例!

    暖通与空调工程施工方案编制指导与范例精选内含50个暖通空调经典施工案例,铁路站站房改造、小区地下室采暖通风方案、净化空调施工方案、商场通风空调工程及首都机场通风管道安装样板段施工方案等,都是比较经典的方案,欢迎下载!文件列表

  • 通风工程施工的一些做法

    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却

  • 某工厂搅拌桩工程施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:07 编辑 简要说明:桩径500mm,桩间距为1250×1250,桩长大于等于7 m,且桩端进入粘土层