商场通风空调工程施工方案看贴要回!
×××综合服务楼通风空调工程施工方案一、编制依据:(一)工程图纸(二)有关国家施工规范、规程及验评标准及其现行技术资料管理规定:1、规范、标准、图集1)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)2)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)3)、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)4)、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)5)、工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)6)、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)7)、风管支吊架 03K1328)、ZP型消声器、ZW型消声弯管97K130-1 原97T71039)、通风机安装K101-1~3 原94T117、94T118、98T12110)、通风机附件安装K110-1~3 2002年合订本11)、风管蝶阀K120-1~2 2002年合订本12)、通风管道技术规程JGJ141
建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案
详见
框架结构九层,高度39.9m,总建筑面积19938m²,电气安装和空调通风安装工程总投资约1560万元。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-21 19:38 编辑 ]
上传一篇空调通风工程施工技术措施和施工方案,希望对大家有所帮助
广州某地铁通风与空调工程施工方案
通风与空调工程施工的主要内容在建筑工程中,通风与空调工程为一个分部工程,其共含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。各阶段的施工内容主要包括:1.施工准备阶段:施工技术准备、劳动力资源准备、施工设备机具准备以及设备、材料准备。2.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。由于通风与空调工程施工的进程主要是根据技术条件、材料与设备的到货情况、施工人员的配备及施工作业面,所以在施工中应根据现场具体情况进行安排。3.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。4.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。
通风与空调工程施工验收规范
在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢
地上为博物馆展厅(3层)、交流中心办公及餐厅(6层)、行政办公楼(10层)、交流中心客房(7层)。地下一层为车库、厨房、游泳池。地下二层为车库、设备用房、地下博物馆、游泳池。地下二层车库为六 级人防,战时为物资库。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 编辑 ]
暖通与空调工程施工方案编制指导与范例精选内含50个暖通空调经典施工案例,铁路站站房改造、小区地下室采暖通风方案、净化空调施工方案、商场通风空调工程及首都机场通风管道安装样板段施工方案等,都是比较经典的方案,欢迎下载!文件列表
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
对你应该用帮助
某古街立面整治工程施工方案--------------------------------------------------------------------------------上传网友:萧萧 (附件在本页底部)目 录第一章 编制依据 4第二章 工程概况及工程特点 5第1节 地理位置及环境 5第2节 工程概况 5第3节工程特点 5第三章 施工组织机构 7第1节 施工组织机构的建立 7第2节 施工组织管理机构框图 7第3节 本工程领导小组及主要管理人员成员名单 9第4节 拟投入施工现场的主要管理人员情况 10第四章 施工部署 11第1节 施工指导方针 11第2节 质量目标 11第3节 工期目标 11第4节 主要技术经济指标 12第5节 材料、机具、设备供应保证的应急措施 13第五章 主要施工方案和工艺 15第1节 土方施工 15第2节 模板工程 16第3节 钢筋工
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
通风与空调工程施工方案
通风与空调工程施工方案专题,为您提供通风与空调工程施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风与空调工程施工方案 相关的专业交流讨论,更多通风与空调工程施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题