首页 课程 资料 论坛
  • 关于砖混结构中构造柱的设置

    各位专家: 我有个问题请教一下各位,比如砖混结构中构造柱的设置,以素混凝土条形基础上是砖基础然后是地圈梁,构造柱的锚固,施工图上没有明确说明是锚固在素混凝土里面,还是锚固在地圈梁里面,在结构设计上有什么要求,请各位专家给以指导。谢谢!

  • 浅析多层砖混结构构造柱的设置

    论文简介:砖混结构由于材料来源广泛,施工工艺简单、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔声、隔音等优点在我国仍被广泛采用,特别是在中小城市的民用及公共建 投稿网友:xiaozhu_pipi123 上传时间: 2013-08-05

  • 关于砌体结构构造柱的设置

    砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;

  • 砖混结构地下室构造柱设置

    砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。

  • 砖混结构是构造柱包梁,还是梁包柱?

    关于自己以前所以获得问题。彻底解决、此文转摘。感谢原作者。A.《建筑抗震设计规范GB50011》答疑摘录中国建筑科学研究院 王亚勇 戴国莹编若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧?对于钢筋混凝土框架结构,当框架柱和框架梁边缘对齐时,一般将柱主筋放置在外侧,梁纵向钢筋紧贴柱主筋的内侧穿过。而对于多层砌 体房屋,为了使圈套梁充分发挥其对结构构件的约束作用,当构造柱与圈梁边缘对齐时,一般将圈套梁的纵向钢筋放置在最外侧,构造柱 主筋从圈梁纵向钢筋的内侧穿过。B.梁包柱。构造柱的钢筋锚固有这样的规定:上下锚入梁内要保证一定的长度,这个长度就是图纸要求的锚固长度。构造柱的作用主要是加强建筑物的刚度,不是承载构件。邢台地震后,构造柱的采用在我国得到了很大的推广。C.中国建筑工业出版社的施工工艺标准上有这么一条:圈梁和构造柱交叉处,圈梁钢筋宜放在构造受力钢筋内侧。重点就是一个“宜”字。D.柱穿梁,即梁

  • 砖混结构圈梁与构造柱的关系

    砖混结构的7层小楼,构造柱与圈梁是柱包梁还是梁包柱1——6层与7层顶板有什么不同吗?我们这里监理说顶层要和基础一样梁包柱?不明白,希望有高手给解释下!!!

  • 砖混结构构造柱间距是多少?

    帮我看看构造柱设置是否过密?哪些地方可以取消构造柱?这是建筑图。

  • 关于砖混构造柱的设置部位(救急)

    在砖混结构设计中,有个别位置的构造柱设置上,本人和总工有点小小分歧。请各位大侠给予指点迷津,最好能说明原因。具体位置详图粉红圈的位置,灰色墙线,青色门洞线。万分感谢

  • 关于二次结构,构造柱的设置问题~

    关于二次结构,构造柱的设置问题~

    图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???

  • 砖混结构讨论---砖混中的构造柱

    1.砖混中构造柱所起的作用.2.砖混中构造柱的配筋是按计算还是构造.3.PKPM建模时是否将构造柱建入.个人意见:1.砖混结构中构造柱具有保暖、支撑、抗震等重要作用.2.对于6度区及不设防的建筑物的部分构造柱可按构造要求,如果是7度区以上,需要计算确定.对于建筑物中由于洞口较大,墙体局部承压不够,需要借用构造柱的支撑作用时需要计算确定.3.PKPM建模时视情况而定,对只需要构造要求的枸造柱不建,对计算确定的,建入。

  • 砖混结构要不要输构造柱

    构造柱参与抗震,必须输入,按柱输入,抗震验算不满足要求的墙体,可通过调整构造柱配筋及截面积达到要求,或增设构造柱来满足要求,

  • 求教:砖混结构大梁下,构造柱的问题?

    砖混结构大梁下,当加垫块也不能满足砌体局部承载力的要求时,是否可以增添构造柱来满足?若是可以的话,构造柱应该怎么处理?是按构造要求,还是通过计算确定?再者,这种构造柱的基础是否需要特殊处理?有好多的疑问,情高手不吝赐教啊。。

  • 砖混结构构造柱和墙之间钢筋!

    最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。

  • 6层砖混结构用这样的构造柱安全吗?

    6层砖混结构用这样的构造柱安全吗?

    现在手里有个工程,六层住宅楼,是砖混结构(不是框架结构),底层架空层2.2米高,五层标准层+跃层。最底层为车库,在进户门与走廊处设一构造柱240*240mm,配置4根d12二级钢筋,一边与墙体连接,3边独立(见照片)。 现在想请教各位大侠,这样的构造柱能否承受以上六层加屋面的荷载啊?会不会有安全隐患啊?我看了比较不放心,所以特来提请大家讨论,还请各位不吝赐教,小弟不胜感激。

  • 砖混结构女儿墙构造柱问题

    砖混结构女儿墙构造柱设置间距是多少,4米,还是多少,记不清了,出在哪本规范 ,谢谢大侠们

  • 砖混结构构造柱间距大于层高怎么办

    砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?

  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求

    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.

  • 砖混结构的构造柱到底承重吗?

    砖混结构是指砖墙承重墙+钢筋混凝土楼板。无论是任何结构下的构造柱都不!单!独!承重(构造书原话)。只是一个箍的作用加固房子。现在解释“不单独承重”这个问题。因为构造柱和圈梁的配筋是固定的,不纳入结构计算里,没有这几条构造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷载的任务。至于受力吗?会!1、框架或者半框架结构中,结构柱和结构梁是计算过配筋的,承受荷载的任务他们来承担。构造柱和圈梁主要是加固填充墙,填充墙超过一定的长度和高度的时候就要加。盖房子的过程是整栋楼的框架完成了。然后再做填充墙。填充墙完成了。再浇筑圈梁和构造柱。构造柱&圈梁和框架梁柱是会碰到的。看图:①当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;②120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。附上四张图:图1图2图3 这张我是觉得特别有趣,构造柱的模板。哈哈图4.BTW,填充墙和框架之间的连接。如

  • 请问内墙拐角处是否要设置构造柱,砖混结构的

    请问内墙拐角处是否要设置构造柱,砖混结构的

    如图,内外墙都是240砖墙,标注处6轴与9轴内墙中间是否要加构造柱?标注处是否要加构造柱?

  • 框架结构构造柱钢筋设置

    框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。

点击加载更多

砖混结构构造柱设置

砖混结构构造柱设置专题,为您提供砖混结构构造柱设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构构造柱设置 相关的专业交流讨论,更多砖混结构构造柱设置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

灌溉与排水施工方案

地热施工流程