首页 课程 资料 论坛
  • 小区室外消防设计的求教

    本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,

  • 小区给水及消防的设计计算书!

    哪位仁兄有小区生活给水及消防给水的设计及计算书!完整的一套,规模不限,广东地区的!谢了,本人邮箱:leaf.li@163.com

  • 小区室外消防管网及室外消火栓如何设计?

    本建筑小区为独立小区,小区水源由设在小区内的水井和生活消防共用水池供给。小区为长方形,中间为一条道路,两边为建筑,两边建筑的外面为围墙,这样的小区,外网如何设计成环状

  • 某小区消防电气设计图纸

    图纸简介: 一、本工程为湖北省黄石市青港湖项目一期住宅小区二、总建筑面积为21350.14m ;建筑高度为73.20m,属一类高层建筑三、电气设计包括供配电系统、照明系统、防雷接地系统设计,火灾自动报警系统设计,不包括弱电设计和装修场所的四、电源:本项目消防设备、通道照明、生活水泵、航空障碍灯、电梯、地下层污水泵等均为一级负荷,由市电双路电源(不同时停电)供电,自动切换;其余为三级负荷,单路供电。公共部位应急照明由灯具配套的应急电源蓄电住宅采用封闭式空气型母线槽树干式供电,表计分层安装。公共设备由小区专用变电所供电。五、本工程为第三类防雷建筑物,按二类防雷建筑要求设置外部防雷装置和内部防雷装置。

  • 建筑小区消防给水设计实践及探讨

    一 前言 所谓建筑小区就是在一个区域内各类建筑的组合。建筑小区放大了说就是一座城镇,或者说一座城镇缩小了就是一个建筑小区,如机关大院、学校、部队营区等。建筑小区消防给水设计,不同于城市给水设计,也有别于建筑给水设计,而目前我国又无相应规范,设计实践中多套用《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),尽管《建规》在条文说明中提到了区域消防,并做了一定的规范,如区域高压或临时高压给水系统。在《高规》中也明确了对于高层建筑群可集中设置消防水池和消防泵房。但是笔者认为,建筑小区类型多种多样,有必要出台一部能够基本履盖建筑小区消防给水设计的《建筑小区防火设计规范》或者《建筑小区给水设计规范》,进一步规范建筑小区消防给水设计。 大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数为一次。因此,在一个建筑小区内可以考虑消防资源如消防水池、消防水泵、消防水箱

  • 小区的消防设计问题,请各位答疑解惑..

    小区的消防设计问题,请各位答疑解惑..

    小区的局部规划见附图,1#楼21层,层高>50m;2#楼18层,层高<50m;3#,4#,5#楼均为6层,底层架空;1#--5#楼均为普通住宅,其中2#,3#楼部分连接沿街的2层商铺,但不公用楼梯,商铺每层面积为1400平方。一、 3#楼与沿街商铺连接,是否应算商住楼?消火栓流量取多少?按哪条规范? 4#,5#楼与3#楼连接,是否也应算商住楼?消火栓流量取多少?需不需要竖向成环,还是只做成枝状管网?二、 同第一条,2#楼如果按商住楼室外室内消火栓用水量均为20L/S,那么1#楼按什么标准取? 如果按照普通住宅,室外室内消火栓用水量分别为15L/S,20L/S。 如果1#楼也算商住楼,那么室外室内消火栓用水量分别为30L/S,40L/S。(此时1#楼的走道是否也要做喷淋?)三、 沿街的商铺是否需要做喷淋?(算作2#楼的商业营业厅?)四、 小区的室外消防流量取多少? 如果按照2#商住楼的标准,室外消防流量为20L/S, 如果按照1

  • 小区景观消防车道设计要求

    小区景观消防车道设计要求

    看过不少图纸。有些是消防报批在景观设计之前就搞定了,有些城市则是消防验收程序不一样,而在景观方案或施工图设计时却没注意。但施工图设计师还是得注意,这是责任问题。往个人方面说,图纸上签了自己的名字,一旦小区里出现着火之类的问题,到时候跑都跑不了。搜集的资料有所欠缺,大家可根据自己所在地的规范进行补充。高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求: 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 小区消防管网设计中的几个问题?急!!!SOS!!!

    小区消防管网设计中的几个问题?急!!!SOS!!!

    我刚接手一个小区给排水设计,12万平方米,只有八层的居民住宅楼,无高层建筑,其中的消防管网怎么设计啊?我想不设室内消防系统,只设室外消火栓系统用于消防,设计为环状是否可以?另外,独立的消防管网怎么设计,用一个着火点,还是两个?管网计算要想给水管网一样平差吗,还是用根据枝状管线计算?

  • 《建筑消防技术与设计》

    《建筑消防技术与设计》

  • 关于小区给水设计的问题

    请问各位1.小区给水设计是否需要做平差计算?实际小区而不是城市给水设计中是否有人做过2.小区给水设计中,建筑引入管按设计秒流量,在超过3000人时,环状管网的设计是否按最大小时秒流量做?

  • 小区高层民用建筑群的消防给水设计

    小区高层民用建筑群的消防给水设计

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 某小区高层室外给排水消防管道设计图

    图纸简介: 这是某小区高层室外给排水消防管道设计图,部分说明:污水排水平面图,雨水排水平面图,室外消火栓平面布置图,给水外网平面布置图,消防外线平面图,排水纵断图。 投稿网友: icemaple_0404 上传时间: 2014-0

  • 某住宅小区电气消防设计案例分析

    某住宅小区电气消防设计案例分析

        (1)工程概况     本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。     (2)火灾自动报警系统

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于小区燃气设计的问题

    在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 浅谈小区高层民用建筑群的消防给水设计

    北文雅金印花苑是一个以高层建筑为主的大型居住社区。高层民用建筑群在消防给水设计上给相关专业提出了更高的要求。既要做到设计方案合理,又要考虑一次性投资和日常所需费用等因素。现谈一下小区高层民用建筑群整体和单体消防给水设计的认识。 小区高层民用建筑概况 北文雅金印花苑有18栋10层及10层以上的居住建筑群,高度在30至66米,临街建有底部二层的商业用房,并配有地下汽车库等设施。一般消防给水设计范围有小区室外消防给水设计,单体建筑室内消防给水设计。 小区两种消防系统加压供水设计方式 由于市政管网给水压力不能满足整个小区的生活、消防(消火栓、喷淋)供水的水压要求,需采用小区集中加压供水方式。小区应从两个不同方向分别引入二路或准二路市政管网进水管,在小区内形成环状,并布置室外消火栓,它主要供室外消防用水、小区内低压生活用水和集中加压泵站房的蓄水池进水,或高位水塔下面泵房调节水池进水。 1.蓄水池——集中加压水泵房——集中高位水箱供水方式。此方式是在小区内最高一幢建筑物上面设置一个集中高位水箱,储存室内10分钟消火栓、喷淋用水量,并没有各

点击加载更多

小区消防设计

小区消防设计专题,为您提供小区消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区消防设计 相关的专业交流讨论,更多小区消防设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度