最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
8米高的厂房,我咨询业主,说最多给我0.5米下吊装高度。规范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以内,然后我用高压钠灯,计算结果,要不就是照度不够,要不就是照度均匀度不够,要不就是照明功率密度超了,这个该怎么办?我用天正的逐点照明计算过,在7米5的高度,250W深照型金卤灯根本达不到300LX,继续提高功率,就会超出12W/M2的功率密度,一是业主不允许我降低灯具安装高度,就算我降低了,照度均匀度0.7就不容易达到了。[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-6-24 17:16 编辑 ]
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在我想用设计院给施工单位的设计技术交底反映这些变更,且设计院盖章,我想请教一下技术交底能替代变更单吗,有法律效力吗,什么规范有说了?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-25 22:55 编辑 ]
网上搜索了很多,各种说法都有。基本得出的结论是1、图纸会审是由监理单位组织,施工、监理、建设单位参加。相关问题形成会议纪要,提前七天交给设计院或由建设单位交给设计院。会议纪要由监理单位记录。2、设计或建设单位受到图纸会审纪要后,交给设计院,七天后进行设计交底,并对图纸会审纪要上的问题进行解答。会议纪要由设计或建设单位记录。以上先后顺序及相关内容是通过网络搜索,形成的。但是上面的内容,并未在相关文件或规范条例中找到依据。本着工程严谨的态度,希望大家一起讨论设计交底和图纸会审相关内容的,在规范或条例上的规定。谢绝凭人的想象或理解去猜度.(目前在《建筑工程施工质量验收统一标准》中《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表》中有图纸会审,但是没有设计交底,不知道作何解释?难道设计交
洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!
厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
设计一个建筑面积为7000㎡的五层楼还有一个厂房在长为140米宽为73米的平地上, 西面是马路 ,怎么设计合理呀?框架结构的
上海厂房装修时对于厂房吊顶工作是非常重视的,吊顶的安装出了差错可能会对以后造成无限的困扰,简单介绍一下厂房装修如何设置吊顶! 1、用来遮挡结构构件及各种设备管道和装置 2、对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。 3、 吊顶装修是室内装修的重要部位,应结合室内设计 进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。 4、 要便于维修隐藏在
带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
耐火等级二级,生产类别丁类,3到6层的多层厂房,生产手机配件,并且设有空气调节系统,这样的厂房要设置消火栓和喷淋系统吗?为什么?
请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
请教大家!做厂房的照明设计,应该只标明照明电源引自总动力配电箱,还是给厂房内动力预留出位置及管线和容量而做出总配电箱?另外厂房内是否需要安装插座?谢谢!
建筑设计防火规范中对厂房消防提不是很多,最近碰到这么一个事情,丙类厂房楼梯间要不要在首层直接对外出口?如果是做扩大前室的话,扩大前室要不要用乙级防火门隔开?另外,如果是四层的丁类厂房,总建筑面积超过一个防火分区的面积,那楼梯间该怎么样处理?是封闭还是在其中一层用防火门隔开?......