首页 课程 资料 论坛
  • 关于厂房设计的一些探讨

    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。

  • 求一刚结构带吊车单层厂房的设计计算书.

    我是一个新手,最近做这方面的设计,需要这样的一个版本参考,谢谢大家了,我的邮箱是yiyilong@163.com 也可以加我QQ:94190804.谢谢大家救急呀

  • 关于厂房设计的一个实例

    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见

  • 你们设计院要计算书了吗?

    你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了

  • 关于厂房设计的几个问题?

    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!

  • 某单层门式钢架厂房毕业设计计算书

    某单层门式钢架厂房毕业设计计算书

  • 轻钢厂房设计计算书、图纸

    轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.

  • 多层厂房的照明怎么设计啊?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 求单层轻钢厂房设计计算书

    仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。

  • 带局部二层的厂房如何设计

    带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.

  • 英国《小型水景设计》书

    英国《小型水景设计》书

    书面(已在第6页106楼打包上传)

  • 给初涉厂房设计菜鸟的建议

    1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的

  • 这样的厂房要设计消火栓和喷淋吗?

    耐火等级二级,生产类别丁类,3到6层的多层厂房,生产手机配件,并且设有空气调节系统,这样的厂房要设置消火栓和喷淋系统吗?为什么?

  • 请教设计厂房照明的问题

    请教大家!做厂房的照明设计,应该只标明照明电源引自总动力配电箱,还是给厂房内动力预留出位置及管线和容量而做出总配电箱?另外厂房内是否需要安装插座?谢谢!

  • 关于厂房给排水设计的问题!

    人数不确定,该如何估算化粪池型号,以及整个厂区的给水管管径(生活消防共用)有的厂房只有1到2个卫生间,选用1、2号化粪池小不小?18个厂房给水管总管管径DN250是不是大了?!

  • 关于电子厂房的设计计算

    我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!

  • 关于厂房消防设计的一些疑问,大家共讨

    建筑设计防火规范中对厂房消防提不是很多,最近碰到这么一个事情,丙类厂房楼梯间要不要在首层直接对外出口?如果是做扩大前室的话,扩大前室要不要用乙级防火门隔开?另外,如果是四层的丁类厂房,总建筑面积超过一个防火分区的面积,那楼梯间该怎么样处理?是封闭还是在其中一层用防火门隔开?......

  • 关于厂房电气设计的问题

    我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议! 另外一个问题就是他建议安装的三相插座是16A和32A,那这种规格的插座最大能带多少KW的三相设备呢?大家有实际经验没有?理论上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 求助关于厂房给排水的设计

    接到一个1万平米左右的厂房给排水设计,因为本人做市政做的比较多,不知道厂房给排水方面有什么例子或要注意的问题,请各位前辈指点

  • 求助:净化厂房的消防设计

    请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?