  • 我国加速无功补偿装置研发与应用

    随着电力工业的飞速发展,我国电力电容器行业呈现一派欣欣向荣的大好形势,骨干企业的工业总产值、产量同比大幅增长,新产品研发速度加快。“天广”、“贵广”、“三广”等工程项目中500kV直流输电并联电容器装置、滤波电容器装置,750kV0.2级电容式电压互感器、1000kV标准电容器,高、低压无功补偿装置,高、低压交流滤波装置等一批新产品在国家重点交、直流工程项目中投入应用,且运行良好。由于国家对电网质量要求的不断提高,电容器产品产量也将越来越大,应用将更加广泛。 为适应市场需要,2005年电力电容器行业将采取多种措施大力推进技术进步,并进一步整顿、规范市场秩序。加速科技研发,促进无功补偿装置技术的应用。下大力气抓好各种交流无功补偿装置,交、直流输电用滤波成套装置,冶金等行业用SVC等成套设备的技术交流,抓紧无功补偿装置有关标准的制定和修订,提高无功补偿装置制造的技术水平。规范市场秩序,强化质量管理。进一步整顿电力电容器产品及其装置的市场,大力推广并制定行业水平价格,重点整顿自愈式低压并联电容器、低压无功补偿装置的市场价格和产品质量。未来几年,电力电容器行业将获得良好发

  • 《标准气体及其应用》手册

    《标准气体及其应用》手册,所有气体的性质查询!共9个文件,67兆 ,朋友们共享了!电脑里还有好多东东,真舍不得免费送给大伙!嘿嘿!《标准气体及其应用》手册1

  • 无功补偿的原理种类及应用

    无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

  • 优质无功补偿装置怎么设置?

    小库说:       优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。         在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方

  • 高压无功补偿装置的维护

    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的

  • 动态无功补偿装置的原理

    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。

  • 如何选择低压无功补偿装置

    如何选择低压无功补偿装置

    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

  • 关于低压无功补偿装置选型

    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)

  • 动态无功补偿和滤波装置

    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):

  • 基于DSP的无功补偿装置的设计

    附件是如题的一篇论文,其中的仿真环节真的是不会做了,不是学的这个专业,跟错了老师,哪位大侠会的帮我用MATLAB仿真一下,原理图参数什么的都有了,是别人原来做过的图,但是我不会用MATLAB所以得不出原理图和波形,我的QQ155227444,邮箱qcl19860721@126.com,最好就是帮我在MATLAB上连好原理图,在运行得出结果后把那几幅参数设置和原理图,输出波形发给我,能指导一下具体操作过程的更好,马上就要交稿了,望各位大大帮帮忙,感激不尽!

  • 无功动态补偿及滤波装置

    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎

  • 无功补偿装置的等级如何分类

    新手上路,想问下 无功补偿装置的等级如何按的容量来划分,划分的数值区间是多少这样?望高手指点。

  • 无功自动补偿装置在配电系统中的应用

    1.分相自动补偿的必要性KYLB无功自动补偿装置按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在补偿时,调节无功功率参数的信号取自三相中的任意一相,根据检测结果,三相同时投切可保证三相电压的质量。三相电容自动补偿适用于有大量的三相用电设备的厂矿企业中。在民用建筑中大量使用的是单相负荷,照明、空调等由于负荷变化的随机性大,容易造

  • 混合式无功补偿装置在工程中的应用

    混合式无功补偿装置在工程中的应用

    1 规范要求 (1)规范《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014第10.2.6条,第10.2.7条,第10.2.8条,第10.2.9条,第10.2.10条明确规定了公共建筑采用低压(AC380/220V)供电,任一路进线大于100kW需要进行无功补偿,补偿后进线处功率因数不应小于0.9,同时无功补偿应采用智能型免维护自动补偿装置,应有过零自动投切的功能,并有抑制谐波、抑制涌流措施。低压无功补偿应采用分相补偿或混合补偿,采用混合补偿时其分补容量不应小于总容量的40%。并强调公共建筑进线处应装有谐波测量仪表,检测用户向电网注入的谐波量。注入电网谐波量不得超过《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14—2007的规定,超过时应采取措施治理。

  • ABB的RVC无功补偿控制器使用手册

    没用过的朋友下来看看!

  • 配电无功补偿装置的选型分析

    随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟,用于无功功率补偿的方法日益增多,且补偿效果也越来越明显,其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。 目前电力系统无功补偿装置大约分为三类: 第一类为分组投切电容器组方式,为有级调节,投入少,能满足无功补偿需要,但响应速度慢,对电网有一定冲击。该方案虽然投资少,但由于以上缺点现在一般不选用此方案。 第二类为TCR型动态无功补偿方式,采用相控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约10ms左右,能实现动态无功补偿,能配合实现滤波功能。 第三类为MCR型动态无功补偿方式,采用磁控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约100ms左右,能满足动态无功补偿需要。 TCR和MCR同属动态无功补偿,原理有相似之处,都是先按用户最大需要的无功功率投入电容量,再用动态电抗器平衡掉多余的容性负荷,以达到动态无功补偿的目的。TCR和MCR都能满足我矿动态无功补偿要求,但TCR响应速度快,优势明显。 当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后

  • 10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:

  • 安装使用无功补偿装置的好处

           无功补偿是一种非常传统的电力技术,简单来说无功补偿装置就是将低压变压器传输过来的无功功率转变为有功功率,安装使用无功补偿装置的好处主要有以下四个方面:     (1)安装高压无功补偿装置可以减少50%以上的线损。就全国讲,若无功线损能降低50%,一年可以节约500亿度电,与半个三峡工程的发电量相当。这种不消耗能源,便可增大发电量的工程是是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。     (2)避免罚款。根据我国电力部及物价局颁发的《功率因数调整电费办法》,功率因数达到0.94可减收电费1.1%,功率因数0.6时增收电费15%。例如将一个315KVA的变压器的功率因数从0.6提高到0.94以上,一年电费的奖罚差额达3~4万元。加装无功补偿装置设备提高功率因数的同时,避免了罚款。     (3)提高用电承载率,达到扩容效果。例如一台315KVA的变压器,功率因素为0.6时只能提供189KW的有功功率,将功率因数由0.

  • 河南低压动态无功补偿装置

    低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进