首页 课程 资料 论坛
  • 关于无功补偿的元件选择

    现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

  • 如何选择低压无功补偿装置

    如何选择低压无功补偿装置

    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

  • 无功补偿电容器怎么选择?

    有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢

  • [求助]无功补偿方式的选择与优劣

    我们的产品是随器补偿。而客户因为变压器太多,资金上无法满足。想要在6kv母线上进行补偿(每个母线上平均是10台变压器)。现在,怎么能说服客户使用随器补偿呢?因为他们的资金是一步步来的,我们的想法是随器补偿一点点上,是我们的利润更大望大家不吝指教

  • 无功补偿装置步进台阶的选择

    由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。 还有一种设计方案是将电容器容量按2进制排列,例如最小的电容器为5Kvar,然后依次为10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。这种方案使用的电容器数量最少,步进台阶也最小,总容量310Kvar的补偿装置只安装6台电容器,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/310=1/62。这种方案的致命缺点是电容器的投切过于频繁。例如当系统需要的补偿量为150Kvar

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 谁用过选择型无功补偿控制器?

    介绍一下 我百度找不到资料就是根据功率因数选投 大或是小的电容

  • 求教:如何选择无功补偿中的电抗率?

    为什么《GB95并联电容器装置设计规范》里写:仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%?电抗率选择为6%不可以限制涌流吗? 本厂是小电站,其中一条线路供给邻近的小钢厂、铁合金厂,造成送上大网的无功不足,背景谐波不详。请教各位,如何计算无功补偿用电抗器的电抗率?用6%行吗?变压器容量:8000kVA变压器阻抗:7.6%装机容量:6400kW当前功率因数:0.75预计补偿后功率因数:0.9

  • 请问无功补偿柜的断路器的选择

    一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92

  • 无功补偿FC计算电流与选择电缆

    1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

  • 总箱就地无功补偿进线电缆选择问题

    确认几个问题 1.总箱进线电缆要按补偿后的电流选择,而总箱的母排和出线的分路电缆要按实际的计算电流选择,因为总箱就地补偿是补偿进线处的无功功率和后面的设备无关,想知道我说的这个对不对。2.如果1说的对,假如无功补偿柜要是退出了进线电缆是不是要过载了。3.就是一个GGD的柜子(800*600*2200)最多能容纳多少100A塑壳断路器(加上隔离开关和电流互感器)?

  • 低压无功补偿柜进线端开关的选择

    问下论坛的各位大神,之前做过的项目里,绝大多数进线开关用的是刀熔开关,偶尔用到用隔离开关的,请问这个有什么硬性规定么,什么情况下用刀熔,什么情况下用隔离呢?

  • 无功补偿控制器怎么选择才算好的

     1、考虑到电网当中的负荷波动不大,并且三相负荷也处于基本平衡的状态,而目标是功率因数的提高,为了良好的控制设备的成本,并且将其降低,就需要考虑到无功补偿控制器的方便与简单,并且属于单一简单型的操作。   2、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,而三相负荷依然处于基本平衡之下,对于控制器的选择,优先选取性能较好的控制器。例如:对于物理量的控制需要选取无功功率或者是无功电流,并且需要分别的对于投入和切除的门限进行设定,从而对投切震荡进行有效的防止,同时还需要确保欠流以及过压风保护功能。在投切方式的选择上,采取“编码+循环”来进行程序控制。   3、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,并且三相负荷也极为不平衡的情况下,我们低于控制器则提出了更高、更详尽的要求,其复合投切功能应当具备“分相+平衡”。而控制物理量则应当是(功率因数+无功功率)的复合型。具体的参数要求为:   灵敏度≤100 mA。

  • 泵站变压器的选择及无功功率补偿

    我现在要设计一个泵站,一台37KW效率为91.7%,功率因数为0.86。 ;两台75KW的水泵,效率为93%,功率因数为0.81。 1.我想问应该选择多大变压器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同时启动就可以呢,加上无功功率补偿会不会有所改善?) 2.无功功率应怎样补偿(功率因数要提高到0.9)。 谢谢大家!

  • 有关无功补偿的理解与实施

    采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

  • 为什么要无功补偿,怎么补偿?

       功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 低压无功补偿方怎么选择无功补偿控制器?

    小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识别 对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设

点击加载更多

无功补偿选择

无功补偿选择专题,为您提供无功补偿选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿选择 相关的专业交流讨论,更多无功补偿选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度