  • 为什么功率因数不能补偿到1?

    rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了

  • 关于无功补偿柜的补偿功率因数问题

    我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。

  • 功率因数的概念及用电企无功补偿

    功率因数的概念及用电企无功补偿

    无功是一种资源,无功功率决非无用功率,只是不能直接转化为热、光、机械能。但在电能的生产、变压、输送、分配及电磁能量转换过程中起着重要作用。由于无功功率的作用和影响不像有功功率那样直观,因而用电企业普遍存在着重视有功,轻视无功的现象。 无功和有功一样是交流电能重要组成部分,形影相随缺一不可,时刻影响着用电企业对电能的有效利用率和用电成本。无功功率作为电功率的一部分,时刻陪伴和呵护着用电设备的正常运行,为电力系统提供电压支撑,为有功功率的输送保驾护航。 一、功率因数的概念 电力系统中发电厂向用点企业输送电能包括两部分:一部分是用来发光、发热、拖动机械等的功率叫有功功率;另一部分则是用来建立磁场,并为电能输送及保障有功功率转换所必不可少的往返交换功率叫无功功率。电网供应给用电企业的电能是有功功率和无功功率同时存在的,这种同时存在的功率称之为视在功率,它们之间的关系

  • 光伏电站的无功补偿功率因数问题?

    各位,有没有人做过光伏电站的,我公司2.6MW光伏电站并网发电了,但是在调度中发现了一个问题,无功补偿投入(600千乏)后功率因数变成0.8左右,不投的话功率因数是0.95.我想问一下,纯发电的电站要不要无功补偿,晚上不发电了,逆变器要关掉吗?不懂,请高人指点一下,先谢谢了.

  • 功率因数补偿要达到0.95以上

    根据《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》(国发2008 23号)中功率因数补偿部分,文件要求“变压器总容量在100KVA以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上,其他用电企业的功率因数要达到0.9以上……”问题一:高电压等级的用电企业指的是什么企业?其他用电企业是什么企业?问题二:房地产、民用建筑是否按照此规定?问题三:除此文件外,还有哪个现行规范涉及到功率因数补偿到0.95这个问题?谢谢啦!期待您的回复!

  • 功率因数0.96无功怎么还大

    我与到一个问题有一家企业新增加一台箱变250KVA的下边符合大布分是电焊机功率因数已经补到0.96了可还是挨罚了原因是无功大 请大家分析一下

  • 主变补偿功率因数的问题

    《电力系统电压质量和无功电力管理规定》中第4.4条提出变电站应配置足够容量的无功补偿设备及必要的调压手段,在最大负荷时,一次侧功率因数不低于0.95;在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95(110kV以下变电所,不高于0.98)。我不明白为什么在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95?哪位大虾能告知,不胜感谢。

  • 功率因数补偿与节能的分析

    请问一下,功率补偿因数和我们节约电能的联系是什么?有什么公式可依吗?感谢解答。。。 当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍,又是怎么计算出来的呢?比如现有250W灯具功率因数是0.5,增加功率补偿之后是0.95,那么怎样计算这套灯的节能情况呢?

  • 如何确定补偿前的功率因数

    如何确定变压器低压侧补偿前功率因数:只知道与用电设备的有功和无功功率有关。是否还与变压器及低压供电电缆有关呢?请高手指教!

  • 无功补偿装置与功率因数表哪个出了问题?

    无功补偿装置与功率因数表哪个出了问题?

    本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑 刚才在楼下调试补偿柜,1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。高手给解释下。补加图片

  • 无功功率因数补偿计算方法

    无功功率因数补偿计算方法

    无功功率因数补偿计算方法一 功率因数规定:高压供电的用电单位 cosΦ≥0.9;低压供电的用电单位 cosΦ≥0.85;二 功率因数补偿计算方法: 1 用有功功率求:(1)查表法:所需电容容量Q = 有功功率P×系数K (2)计算法: 2 用视在功率求:计算法:

  • MRVC系列无功补偿功率因数控制器

    提高电网系统中功率因数的全自动化电子装置,通过它的调节作用,使电网中的无功消耗降到最小,达到充分利用电能、节约用电的目的。可实时显示电网功率因数、电压、电流有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容器投切状态等信息,抗谐波及多功能保护,可带通讯接口。MRVC系列功率因数控制器采用优先结合循环、编码投切方式,将无功补偿达到最佳状态,更好地提高功率因数,且采用全数字化设计,采集无功物理量,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。

  • 求问两个功率因数补偿的问题

    1.一间机械厂,主要用电设备是电焊,电容补偿是低压电容柜集中补偿点焊的特性是时间知电流大,电容柜控制器根本来不及反应就已经点完,所以不能及时投切电容。即使是用了动态补偿柜,响应时间也是偏慢就这样功率因数很低,有没有办法可以比较完美地解决这个问题,比如说在焊机旁边就地补偿行不行?2.一间热处理厂,由于电能转热能是以阻性元件为主,所以不补偿时的功率因数也比较高,有0.8左右,但还是会罚款不知道是不是谐波的原因,电容柜的元件非常容易烧坏,熔断器和开关经常烧,电容也经常鼓胀请问一下电容柜设备容易烧的原因,还有有什么办法可以避免?都是实际中遇到的问题,请高手帮帮忙,谢谢

  • 怎么认识功率因数和无功功率?

    如题,在照明方面,现在更多的使用了高强度气体放电灯具,灯具一般都设置了电容补偿,提高功率因数。但是我还是没有一个清楚的系统的认识,现在请教大家怎么理解?最好有什么相关资料啊,谢谢了!

  • 无功补偿控制仪一直显示功率因数为-0.99

    无功补偿控制仪一直显示功率因数为-0.99,接线看着也没有问题,电流有几百A了,两个220kW的变频器驱动电机。难道是变频器影响的功率因数没法正确显示?

  • 可以这样计算功率因数吗?

    知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!

  • LBB高压无功补偿柜提高功率因数可以补到0.95

    LBB高压无功补偿柜提高功率因数可以补到0.95 应用范围     适用于治金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电动机的无功功率补偿,与电动机并联同步运行,能够提高功率因数,节能、稳压和改善供电质量。  为什么要用补偿无功功率因素,采用无功补偿后有什么好处? 1、企业变电所电压低,需提高电网电压。 2、企业电网中功率因数低,甚至被供电部门罚款,需提高功率因数。 3、新投入用电设备,需配套补偿无功功率。 4、输电线路线损过大,需减小线损,节约输送电线路成本,降低变压器损耗,节省电能。 5、原有补偿装置老化,达不到生产要求。 6、功率因数低,设备出力达不到额定功率。&nbs

  • 【不解】安装了无功补偿装置,为何功率因数还这么低?

    小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事

  • 【求解】无功补偿控制器使用的功率因数问题

    补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1,,使用自动无功补偿控制器(10路)自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,补偿控制器数字显示则为0.95,如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),数显还是0.95-0.96。请问这种情况是不是有问题呢?如何调整?谢谢。

点击加载更多

无功补偿功率因数

无功补偿功率因数专题,为您提供无功补偿功率因数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿功率因数 相关的专业交流讨论,更多无功补偿功率因数相关内容请访问