首页 课程 资料 论坛
  • 动态无功补偿和滤波装置

    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):

  • 无功动态补偿及滤波装置

    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎

  • 关于膜工业的无功补偿以及滤波

    关于膜工业的无功补偿以及滤波最近想要做一个膜工业的项目,这个项目主要生产纳米复合膜和反渗透膜,不知道无功补偿这块需不需要加装滤波电抗器呢?这个生产过程都是采用的什么设备?有没有变频调速的设备呢?(这个膜工业项目与传统的塑料膜工业还不同)有没有这个方面的专家,给介绍下啊!谢谢了

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 无功补偿谐波治理滤波控制器

    无功补偿谐波治理滤波控制器

    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。

  • 求助滤波无功补偿装置原理图

    有一台旧的电容柜,大概资料如下:1.自愈式并联电力电容器6只,750v,57.7A,30KvCr;2.真空接触器一只;3.电抗器6只(大、小各3只);4.自动补偿控制器一只; 由于柜子比较旧,很多元件型号、规格已模糊看不清,据说是滤波无功补偿装置,本人以前没有接触过这类装置,求各位高手如有此类原理图能传一份给我(如有说明更好,包括元器件规格、型号)。谢谢!!!我的邮箱:zzy200lip@yahoo.com.cn

  • 动态无功功率补偿及谐波滤波技术

    公司名称:广州托普电气有限公司 公司简介: 公司位于广州增城新塘太平洋工业区,拥有5000平米标准厂房,专业从事动态无功功率补偿及谐波滤波技术开发、设备制造;滤波电力电容器及吸收电容器的技术开发、制造;滤波电抗器、平波电抗器、进线电抗器、串联电抗器及小容量特种变压器的技术开发、制造.产品销售:TSF型低压动态无功功率补偿装置TCR型高压动态无功功率补偿装置

  • 无功动态补偿滤波消弧柜聚优柜ppt

    无功动态补偿滤波消弧柜聚优柜ppt

  • 我公司生产的动态无功补偿滤波装置

    我公司生产的动态无功补偿滤波装置

    请大家看完多多提意见,我在这里谢谢了!有需要的可以联系我们,电话 022-88713201转8014 研发部

  • 高压FC型滤波及无功补偿装置

    高压FC型滤波及无功补偿装置设备概述高压FC型滤波及无功补偿装置由滤波电抗器和滤波专用电容器构成。电抗器和电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路。

  • 请教关于无功补偿的问题!

    一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?

  • 动态滤波及无功补偿装置资料下载(PPT)

    下完了给我顶一下 ,嘿嘿 把我们公司产品传上来给大家看 看,PPT格式,有需要的尽管跟我联系。

  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢

    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下

  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 有关无功补偿的理解与实施

    采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

  • 为什么要无功补偿,怎么补偿?

       功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 关于无功补偿容量的确定

    在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?

点击加载更多

滤波无功补偿

滤波无功补偿专题,为您提供滤波无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与滤波无功补偿 相关的专业交流讨论,更多滤波无功补偿相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

就地无功补偿

无功补偿方案