有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。
请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
蓝色幻想说: (2006-04-07 12:56:47)popo号码liuhy_711@163.com诚邀代理全国供电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和安装无功补偿设备。改善企业用电的功率因数(即进行无功功率补偿),消除力率电费是企业节约用电支出的重要环节。中国正面临着长期性的电力短缺和紧张,电力部门严格要求用电单位的安装无功补偿装置,加上用电单位本身对节能降耗的强烈渴求,无功补偿市场需求巨大,前景广阔,。我公司是无功补偿、谐波治理的专业研发生产单位,有丰富的实践经验。为了进一步快速开拓市场,本着精诚合作,互惠互利的原则,诚邀全国各地有志人士加盟无功补偿事业,把握商机,共创辉煌!详情请登陆www.axelece.com[(中韩合资)爱信电气有限公司],或致电010-61599998转8011
无功补偿成套设备国家检测中心的质检公告:http://product.cepee.com/text_zhijian.php?NewsId=458
我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?450kw(运行4台)22kw(1月1次,1次0.5小时)450kw22kw(运行1台)150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)15kw(水量大时2台,水量小时1台)7.5kw(运行1台)2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)7.5kw(运行1台)188kw200kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)15kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)215kw4kw(1天8小时)7.5kw(运行1台)18.5kw(运行1台)18.5kw(1运行1台,1天2小时)停用44.5kw
向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电
变电站无功补偿设备的运行与控制
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
有一10kV/0.4kV变压器,1250kVA,所带负荷为两台整流设备。设计院设计了两台无功补偿柜就地补偿。但是整流设备产生的谐波太厉害了,致使一个电容击穿,发生断路,母排烧熔。电容柜停运至今。问题在于,设计院设计的时候只考虑《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》下规定的0.38kV5次谐波电流小于62A。而负载实际5次谐波电流达到200A,5次谐波含量达19%,不符合《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》。现在要求整流设备厂商出整改方案。今天又有声音说:有几家其他同类型的厂家同样的生产线上的整流设备却没有设计配套无功补偿设备,采取“裸奔”。问题:1、这样大的谐波源真的不需要设计配套无功补偿设备吗?2、要求整流设备厂商整改,将他柜内的谐波限制在62A以内合理吗?盼高手解答
在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
对推动我国电力电网电能质量和产业结构调整具有十分重要的意义的“中国无功补偿设备专业研发制造基地”近日在上海市工业综合开发区举行开工奠基仪式。该项目符合国家产业政策,将成为中国电力行业市场的一个新亮点,并更具有显著的经济和社会效益。 由中国星河电气有限公司投资5亿元人民币建设的“中国无功补偿设备专业研发制造基地” --静止同步无功补偿项目,占地180000㎡。项目建成后可形成年产电力电容器1200万千乏、电抗器600万千乏、无功补偿装置1400万千瓦制造能力。五年内实现销售收入17亿元人民币,实现税金1.4亿元人民币,实现利润3.1亿元人民币。此外,中国星河电气有限公司还将是国内具有自主知识产权,集研发、制造、销售于一体的无功补偿行业产品的主流供应商。 静止同步无功补偿装置是国家"十五"规划重点建设项目之一,用于提高电力系统运行可靠性、抑制谐波、改善和提高电网功率因数、提高电能质量、降低电网及设备损耗、确保电网安全运行、维护电力系统无功平衡、保证电能质量的关键设备。中国星河电气有限公司研发的拥有自主知识产权的静止同步无功补偿装置系列产品,包含了
问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?
我在一家工厂做电工,发现一台变压器的无功补偿柜的无功补偿才0.49,其他变压器的无功补偿正常。如图,请大家帮我分析一下原因,谢谢!
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计