  • 采用什么配电箱?怎么接线?

    采用什么配电箱?怎么接线?

    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?

  • 请教关于节电配电箱的接线

    请教关于节电配电箱的接线

    下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点

  • 关于工地配电箱的接线安全

    今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?

  • 桥架到配电箱的接线问题。。。。。

    现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。

  • 配电箱的安装和接线以及尺确定

    说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能

  • 请教关于照明配电箱的接线问题

    请教关于照明配电箱的接线问题

    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

  • 【迷惑】配电箱这样接线是否正确呢?

    【迷惑】配电箱这样接线是否正确呢?

    看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。

  • 施工现场配电箱使用接线

    施工现场配电箱使用接线

    空气开关上白色的是什么用的?

  • 求大神详解这个配电箱的控制和接线

    求大神详解这个配电箱的控制和接线

    求大神详解这个配电箱的控制和接线

  • 配图讲解:配电箱的安装接线资料

    配图讲解:配电箱的安装接线资料

    1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称 安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

  • 配电箱图纸与实物的对照,欢迎解析

    配电箱图纸与实物的对照,欢迎解析

    两张原理图是同一张(其中一张开闪)贴在箱盖内侧,请各位帮我(小白)解析一下系统图与实物的对照关系,谢谢!

  • 动力、照明配电箱内部接线

    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?

  • 各类开关接线图与实物图

    双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。

  • 配电箱二次接线对电线的要求

    求解大神,如果说我配电箱出线用的是WDZN-BYJ(F),那么配电箱内二次线是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的线?[/url]

  • 请教配电箱接线问题p请教

    我发不了图片,请问配电箱内部应该用什么样的导线,我用的断路器分别是:100A 63A 20A 16A我先再描述一下吧,100A的是总断路器,用NC100H-100A/4P, 用BV-4*35+1*25,下面连接5个漏电断路器,分别是2个16A/2P,用BV-3*4;20A/2P,用BV-3*4;两个63A/4P, 用BV-4*16+1*10,对不对?

  • 配电箱用梳头排接线问题

    请教配电箱要求用梳状铜进行连接,可是100A的隔离开关只能用10方接和梳状铜进行压接,大的线压接不实,这个问题怎么解决,还是我们选的梳状铜不合理,急?

  • 求助:家庭配电箱接线问题。。急!!

    家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了