  • 浪涌保护器和避雷器的区别?

    我们是成套厂的,经常看见在配电箱里面装浪涌保护器,可是价格太贵了,能不能用低压避雷器替代?如果不能,他们之间有何区别呢?谢谢大家了。

  • 避雷器与浪涌保护器的区别

    请教专家一个问题,避雷器和浪涌工作原理一样吗?怎么常见的避雷器和浪涌保护器的放电电流相差一个数量级呢?而避雷器的个头比浪涌保护器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保护器只有普通微断大小.却有几十KA甚至100KA的放电能力,很不理解,请老师指教.

  • 避雷器与浪涌保护器的区别!!

    我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~

  • 浪涌保护器与避雷器的区别

    在网易上已经有了类似的帖子,其他电气网站我也看过一些.但是都没把问题说清楚期望能够得到一个清楚的解释.望各位高手说说这两者的具体有那些区别,比如使用范围\性质、特点等等

  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 浪涌保护器与避雷器有什么区别?

    安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。

  • 关于浪涌保护器设置的问题

    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 关于浪涌保护器的电压问题

    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置

    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

  • 浪涌保护器的各种电压含义

    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。

  • 请教:关于浪涌保护器的问题

    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com

  • 浪涌保护器的等级和类别

    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号

  • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的区别

    避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样氧化锌避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LE

  • 你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?

    你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?

    一、避雷器 1、避雷器过电压限制器。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 2、阀片具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。 3、避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作他是表明避雷器运行特性的一个重要参数。但它不等于系统额定电压。 4、避雷器的残压放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值。

  • 浪涌保护器与防雷措施概述

    防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防

  • 解析浪涌保护器的各种参数含义

    浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。以下是浪涌保护器的各种参数含义的解析。 1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 2、额定放电电流Isn:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

  • 请教大神这个是什么浪涌保护器

    请教大神这个是什么浪涌保护器

    设计院的电气系统图纸画了浪涌器,但是又没有参数,不知是那个牌子的型号,一级还是二级的有那位大神懂的麻烦说一下,谢谢!

  • 求助个浪涌保护器接线的问题

    不会传图就传的附件附件是两种接线方法一种是浪涌直接并接在母线上还一种是母线经过浪涌上端,脱开浪涌母线是断开的想知道两中接法的区别,前两天看到第二种接法有个专门的名字的,回过头来找不到了有没有人能指教下

  • 一个冠以浪涌保护器的问题

    浪涌保护器的第一级,到第四级是怎么分的?注意,这个分级不是防雷等级的ABCD四个等级,也不是设备冲击耐压的I,II,III,IV四个等级,是按照放电电流来划分的等级,有没有知道的高手,引用的那个标准