首页 课程 资料 论坛
  • 厂房地面混凝土施工方案

    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度

  • 请教大家有关厂房地面做法

    各位同仁,大家好!前一段时间我在论坛上,发表了一些我公司新建工厂进展的一些图片,现在图纸设计完成。但是我在审图时,对设计院设计的厂房地面做法存在异议,觉得太保守,现抛出来,希望大家给出一些好的建议,谢谢了!对了地面承重荷载5t/m2和10t/m2。地面做法:1、素土分层夯实 2、300厚级配碎石灌浆压实抹平 3、70厚C15混凝土垫层,随打随抹光 4、180厚C30混凝土,随打随抹光,内配二级10@150单层双向钢筋 5、初凝时加非金属耐磨骨料,机械磨光。

  • 求助 厂房地面加固,钢筋混凝土

    求助 厂房地面加固,钢筋混凝土

    本帖最后由 爱琢磨 于 2016-5-31 12:35 编辑 想把一个房间,改成厂房。把地面打了一个洞,发现原来地基的混凝土只有6公分厚。该厂房将会放置6吨的设备(占地面积4平米)。在放置位置会设置预埋件支持设备,以防止塌陷。设备是靠叉车运进来的。叉车+设备总重会到16吨。今后偶尔(每年5次)可能会有8吨的卡车开进来。

  • 厂房地面过低,雨水排放不利厂房改建

    本帖最后由 一人一心 于 2016-11-15 10:05 编辑 厂房由于地平面比公路低大约1米,所以下雨天整个厂区淹水深度在60公分左右,因此,必须对整个厂房的排水系统进行改建,请问有何好的处理方法<

  • 求助:工业厂房的地面承重

    我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放条电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点

  • 求助:关于厂房地坪施工做法。

    厂房年后准备做地坪,施工做法如下:素土夯实、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂浆。厂房面积约2800平方,为单纯钢结构厂房,基础为独立承台与地梁,基础施工时基础开挖深度为1.8m,土方回填时一次性回填到位,为分层夯实(开挖土层皆为老黄土),承台与基础地梁部位皆人工打夯,振动压路机压实,但雨后下降明显。请问在做地坪前还有什么好的补救措施可以让以上部位能密实一些。请各位指点。

  • 山东某厂房地源热泵机房及地埋井图

    图纸简介: 本工程空调机房设计:冬季系统为厂房、办公楼供暖,夏季系统为厂房、办公楼制冷。本工程空调机房设计2台土壤源热泵机组用于空调系统,单台制冷量1466KW,制热量1593KW。空调机房内空调冷,热水管,软化水水管大于或等于DN50的采用无缝钢管,小于DN50的采用焊接钢管。自来水管采用PP-R管。DN>32MM,法兰连接.DN<32MM,内螺纹连接。地热换热器管材采用高密度聚已烯(HDPE)管,聚已烯(HDPE)管道的施工及安装详见<<聚已烯燃气管道工程技术规范>>CJJ63-95。图纸包含:设计说明、空调机房工艺流程图、机房设备基础平面图 、空调侧分水器接管图、室外井小室大样图等。

  • 工业厂房地基处理测验分析

    工业厂房地基处理测验分析 论文栏目:建筑施工论文 某工程工业厂房地基土主要由粉土和粉质黏土组成。对于该工业厂房组来讲,由于荷载较大,天然地基难以满足建筑物要求,需进行处理,本次地基处理形式选择钢筋混凝土预制方桩。通过本次试验工作达到以下目的:a)选择经济、合理、可行的地基处理方式。b)通过本次试验获得地基处理设计的技术和经济分析资料,明确地基处理施工中的技术问题,为地基优化设计提供依据。c)为设计提供施工阶段所必需的设计参数。1工程地质条件1.1地层概况本次勘探揭露地层为第四系全新统冲洪积地层(Q4al+pl)、第四系中更新统地层(Q2l)混姜结石,夹粉细砂层,厚约40.0m。根据厂区工程地质钻探和原位测试及室内试验情况,将场地53.0m深度范围内岩土层划分为2个大层8个亚层。1.2地下水场地内在勘探深度范围内地下水类型为孔隙潜水,地下水位埋深2.8~3.3m之间,相应标高在903.

  • 老房地面低洼,排污怎么做?

    请各位高手帮忙:老房,地面低出院子外的路面1.5米,低于公共排污管道1.2米。这样直接接管道只会倒流进院子,如果铺设正常的排污管道该如何处理。拜谢了。

  • 厨房地面防滑处理材料的选择

    在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。

  • 关于厂房地坪检验批相关问题

    地坪自下而上做法为压实土层、级配碎石、砼垫层、防潮层、保护层、配筋地面(10@200双层双向)、找平层、环氧地面,请问配筋地面检验批应该改主体结构分部-混凝土子分部来做 ,还是按照装饰装修分部、地面子分部来做,应该是哪张表呢?

  • 什么是集科装配式地面铺装系统?

    集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。

  • 地面铺装的基本施工流程及技术

    1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大

  • 【求助素材】需要树木、地面铺装素材.

    那位好心人帮帮我们这些新手吧!在校学习中,只有靠网络来找素材了! 帮个忙吧!发点素材来呀!!谢谢各位同行了.....

  • 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!

    厨房地面施工,管道铺设详细(图)!

    厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。

  • 厂房地脚标准锚栓大样图

    图纸简介: 本图为厂房地脚标准锚栓大样图 Q235B、Q345等各种规格各种尺寸均有!仅供参考 投稿网友: dayixiu 上传时间: 2014-01-07

  • 厂房地基面上的法向应力计算

    厂房地基面上的法向应力计算

    在《水电站厂房设计规范》中,厂房地基面上的法向应力,采用下列公式:有谁知道Jx、Jy要怎么计算的?除了用手算,还有没有别的计算方法?

  • 石材地面铺装的常见几种模式介绍

    室内空间界面装饰石材的应用以地面铺设为主,墙面装饰为辅。地面铺设常用石材有花岗石、大理石、青石板等,其装饰形式有单种石材装饰和多种石材拼花装饰,单种石材装饰地面常通过同一品种按照不同的设计形式进行铺设,并与石材的独特质感相结合,形成强烈的装饰效果。多种石材拼花装饰是以不同规格、品种的石材铺成的地面,多运用于建筑中某些特定的场所,形成特殊的效果,为室内增添活泼气氛,充满情趣,可以取得意想不到的空间意境。(1)单种石材装饰单种石材在室内地面铺设讲究颜色和纹理的装饰"91。在公共空间,通常要求颜色要柔和、明快、富丽堂皇和古朴自然的格调,尤其是宾馆酒店,室内用材追求富丽堂呈,所以一般采用暖色调的花岗岩或大理石,即釆用颜色比较深的花岗岩,如红色的印度红、南非红等;或者黄色的大理石,如米黄系列或者安娜米黄等。而在写字楼则讲究简洁明快,私家建筑室内需要的是小面积的合理铺设,所以石材应用要根据空间的大小随意地进行平面的划分,从而使整个平面更有个性化。 在公共建筑中,虽然铺设不同颜色和材质的地面石材给人

点击加载更多

厂房地面铺装

厂房地面铺装专题,为您提供厂房地面铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房地面铺装 相关的专业交流讨论,更多厂房地面铺装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

校园铺装