1、试运转前的检查:①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。2、试运转过程中的检测项目:①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。
案例一:某厂化学合成车间通风系统的若干图样
图纸简介: 本图纸为某净化厂房的全套空调净化通风系统施工图,包括送、回风,排风、排烟平面图,设备表、材料表。补充说明:本图纸相对比较全面,图面表示清晰,供净化空调系统初学者参考。 投稿网友: lyf_349690552 上传时间:
以上附件内容为VRV系统的施工工艺流程,很多业主甲方等有时候会要求我们把施工流程给他们看,需要做什么、什么顺序、几个步骤、多少流程、保温隔热怎么做之类的 ,以上详尽的介绍了VRV系统的安装流程及工艺要求。
通风与防火排烟系统施工图内容
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-21 21:16 编辑 本工程共12栋楼,总建筑面积103531.59平方米,分别为小高层住宅和高层住在两种。住宅地下室设于1#---4#楼,6#---11#楼下方,均为地下二层,总建筑面积9140.65平方米,地下一层为储藏室。地下车库建筑面积20627.84平方米,采用机械进排风方式进行通风换气。
通风系统管道支吊架安装1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。
代做工程
图纸简介: 此单体为某节水有限责任公司的生产车间,其建筑面积为5700平米。此施工图包括生产车间的采暖及通风设计,希望能给一些暖通爱好者以一定的启发和帮助。 投稿网友: lyfahw 上传时间: 2011-12-28
图纸简介: 本项目为某工业生产车间。本图纸为其空调通风系统图纸,冷热源采用风冷模块机组,8台机组并联,空调水系统采用水平同程式,空调末端采用高静压风管式机组。本套图纸包括:空调通风平面图、空调水管平面图、空调水系统图。补充说明:本套图纸图面表达清晰,布置实用、美观,平面图与系统图统一,具有较高的借鉴价值。 投稿网友: kojichina
图纸简介: 本工程为学生食堂,共三层;主要在厨房及其功能房间设计机械送、排风装置(包括除油烟)。图纸包括设计说明、详尽设备表、平面图、大样图。 投稿网友: yanlei428 上传时间: 2013-10-18
某公寓通风防排烟系统施工组织设计