首页 课程 资料 论坛
  • 通风系统方式之置换通风

    通风系统方式之置换通风

    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分

  • 有关大厅做置换通风的问题

    现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。

  • 新的通风方式---置换通风介绍

    新的通风方式---置换通风介绍

    近年来,一种新的通风方式--置换通风在我国日益受到设计人员和业主的关注。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。1978年德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,从这以后,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用。特别是在北欧斯堪的纳维亚国家,现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统。在中国,也有一些工程开始采用置换通风系统,并取得了一些令人满意的结果。 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低

  • 浅析置换通风与空气品质的改善

    上传《浅析置换通风与空气品质的改善》,供大家参考!

  • 置换通风在焊接烟尘治理中的应用.rar

    置换通风在焊接烟尘治理中的应用.rar

  • 抛玉引玉:这组置换通风现场图你见过吗?

    抛玉引玉:这组置换通风现场图你见过吗?

    我很想说我先来个抛砖引玉,可我这确实不是砖啊,它怎么说也是玉啊,呵呵,分享下面一组置换通风项目现场实拍图,难得一见,不过我知道高手隐于市,也期待大家讨论和分享!卫生间新风口

  • 置换通风不同风量下颗粒分布的数值研究

    置换通风不同风量下颗粒分布的数值研究

    摘要:室内颗粒造成室内空气污染,危害人体健康,其分布作为影响室内空气品质的一个重要因素,正日益受到人们的关注。通 风是稀释、去除室内颗粒的有效方法,通风房间室内颗粒分布受到很多因素的影响,包括通风形式、送风量、颗粒源位置等。本文采用考虑了颗粒沉降效应的三维滑 移通量(drift flux)模型,用数值模拟的方法分析了置换通风形式下有颗粒源的房间内,三种不同风量下1、2.5、5、7.5、10微米五种粒径颗粒的分布情况,颗粒 源位于房间中部。结果表明:置换通风下,风量对不同粒径的颗粒分布影响很大。同样的风量下,大粒径颗粒扩散范围比小粒径颗粒广,而且小粒径颗粒在房间上部 区域浓度比较大,大粒径颗粒在房间下部区域浓度较大。随着风量的增加,小粒径颗粒在整个通风房间内扩散;大粒径颗粒容易向房间上部区域扩散。而且,粒径越 大,风量变化对颗粒分布的影响也越大。 1 背景

  • 关于置换通风的应用前景及其适用性分析

    关于置换通风的应用前景及其适用性分析

    摘要:本文分析了空调系统节能和舒适性空调系统的意义,阐述了置换通风的概念、基本原理、基本特征。提出了置换通风新型末端装置研究、开发的技术思路。对置换通风的适用性问题,进行了举例分析。 1 引言 随着人类文明的进步和科技的发展,人们对自己工作、学习、生活环境的要求越来越高。而一个舒适的环境对于保证身心健康、提高生活品质和劳动效率有着重要意义。为实现高质量的室内气候环境,电制冷空调系统已被广泛采用。同时,人们对地球环境的关注越来越高,对环境保护的呼声也日趋强烈,要求采用节能的、健康的、可持续发展的策略进行空调设计。 1.1 中国能源现状和空调系统节能 我国提出了长期的经济发展目标,即下世纪中叶赶上中等发达国家水平。社会经济的发展必将伴随着巨大的能源消费需求。能源是国民经济的基础产业,也是公用事业,更是经济发展和提高人民生活水平的物质基础。人类社会的进步与能源的发展密切相关

  • 置换通风气流组织的特性研究

    置换通风气流组织的特性研究

  • 置换通风能否用于室内游泳馆建筑中?

    根据置换通风的原理,空调房间的高度越高,置换通风的效果越明显,游泳馆建筑属于高大空间,是不是也适于置换通风?但我怀疑置换通风是不是能满足游泳馆用于消除有害气体氯气所需的通风量!

  • 请教展厅置换通风形式下产生的气流组织问题

    请教展厅置换通风形式下产生的气流组织问题

    几个大小都是20*20m的展示厅(可能以后兼做艺术画廊),层高不到10m吧(建筑专业还没确定,但肯定不小于10m).甲方意思是用地板辐热供冷供热(已敲定,no商量)。现在通风形式还没定死,想请教诸位。目前的想法是置换通风,四周墙壁下方送风,顶部或侧墙上方排风。这种方法夏季没问题,应该可以在距地面2m以内形成新鲜的空气湖。但是冬季问题出现了,地板辐射采暖造成地面温度高,热空气自发向上流动,从四周侧墙送出的新风由于置换通风本身风速的限制(0.2m/s),可能刚吹出来就拐弯上去了,根本不可能到达整个展厅的中心。甲方比较喜欢这种置换通风的方案,但是他们并不知道会产生以上气流组织的问题。想请教大家有没有很好的办法解决冬季这种可能出现的情况。小女子年底这几天单位没活,就多逛了逛坛子,发现很多关于注册考试的帖子,只想顺便在此表达一下自己的看法:本人今年也没通过专业考试,合格线多少,通过率多少都已不重要,过去了就只能过去。说实话我不相信zf会针对一个专业的一个考试修改政策,当然改了最好,大家皆大欢喜。重新开始很难,但生活又何尝不是。只要这考试还存在,我还是会继续复习,继续

  • 保证室内空气品质的置换通风的节能研究

    保证室内空气品质的置换通风的节能研究

  • 置换通风系统如何设计?要点有哪些?看完下面4点,你就知道

    空调节能和室内空气品质是当前暖通空调界面临的两大课题,而置换通风能在一定程度上较好地解决这两个问题。置换通风是一种较新的通风

  • 寻求有置换式通风中央空调工程设计和施工经验的乙方

    我公司新建厂房,总制冷面积16000平方米,我想使用先进的置换式通风方式,但至目前仍未找到有设计和施工经验的供应商,目前正通过老板在国外找有这方面经验的设计单位,不知各位同仁对置换式通风的认识如何?评价如何呢?

点击加载更多

置换通风优点

置换通风优点专题,为您提供置换通风优点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与置换通风优点 相关的专业交流讨论,更多置换通风优点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

辐射制冷带置换通风

开式通风系统