首页 课程 资料 论坛
  • 排烟防火的阀是常开还是常闭的?

    高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]

  • 关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?

  • 防火阀排烟阀的用途与作用

    高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风

  • 常用的排烟阀、防火阀有哪些?

                                             

  • 关于防火阀,排烟阀,正压送风阀

    我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!

  • 防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)

    到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!

  • 防火阀、排烟阀的检测标准?

    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的

  • 关于防火排烟阀和防火防烟阀的疑问!

    问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?请各位大虾指教!!!谢谢:)

  • 请教:各类防火阀、排烟阀区别???

    请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?

  • 地铁排烟阀是否都带防火功能

    地铁里的排烟阀是否都带防火功能,即280度时熔断器熔断关阀?有没有不带防火功能的排烟阀?有的话,此类排烟阀是怎么控制的?谢谢。

  • 防火阀、排烟阀、排烟防火阀三者的区别

    防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”

  • 如下情况是否可以不设防火排烟阀

    防排烟设计中,1、设置在外墙或屋面的兼做排烟用的风机,不接风管,此时是否可以不设排烟防火阀?2、排烟风机与防烟分区一一对应,一台风机只对应一个防烟分区,不存在烟通过风管扩散至其他防烟分区的可能,此时是否可以不设排烟防火阀?根据建规的要求:在排烟风机入口处总管上应设置280度自动关闭的防火阀,并与排烟风机连锁。按照规范的要求,“总管”应怎样理解?参照了条文说明的解释,感觉主要还是为了防止火灾的蔓延。那么如果在所有排烟风机的入口加排烟防火阀,在不存在火灾蔓延的地方,排烟防火阀的作用就只剩下连锁关闭风机了,此时,这种功能是必须的吗?

  • 请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

    请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

  • 防火阀、排烟阀的主要用途

    高层及其它各类现代修建大都设有通风、空调及防排烟体系,一旦发作火灾,这些体系中的管道将变成火焰、烟气延伸的通道。为了阻碍火势经过风管延伸扩展,在《修建规划防火标准》GBJ16-87和《高层民用修建规划防火标准》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置需求。 防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,依据体系功用合作排烟,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。

点击加载更多

防火排烟阀厂家

防火排烟阀厂家专题,为您提供防火排烟阀厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火排烟阀厂家 相关的专业交流讨论,更多防火排烟阀厂家相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防排烟软管

混流式消防排烟风机