首页 课程 资料 论坛
  • 实验室通风系统设计_中南

    实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。

  • 分享实验室通风控制系统

    实验室通风控制系统在实验室操作过程中会产生大量的有害气体,这样会对整个实验室造成环境污染及实验室的人员安全也没有保障。传统的通风系统基本没考虑对气体流动方向的合理组织和通风控制,从而造成极大的能耗和噪音,实验室的换风次数较大,导致大部份冷(暧)风排到室外,严重加大浪费能源。如何解决问题 如何有效送排风实验室内捕捉和阻隔有害气体 如何减少实验室内送排风量使气流平稳 如何降低环境噪音的污染 如何确保实验室换气姿次数 如何稳定这实验室压差,保证正确的气流方向解决方案实验室通风柜面风速控制系统 实验室内气体的监控设备 先进的环境温湿度和空气质量的监控 运用HCS实验室监控软件进行在线监控报警,远程监控和诊断功能。目前实验室排风控制的方式有以下几种1、定风量控制系统(定风量文丘里阀) 2、定风量变频控制系统(定风量文丘里阀) 3、变风量变频控制系统HCS实验室监控软件HCSR-200监控软件

  • 实验室空调通风系统设计与控制

    对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:

  • 22K523化学实验室通风系统设计与安装

    22K523化学实验室通风系统设计与安装

  • 净化实验室对空调通风系统的要求

    知识点:净化实验室

  • 洁净实验室对空调通风系统的选型

    知识点:空调通风系统的选型

  • 实验室通风柜变风量VAV系统

    笔者对实验室通风柜变风量系统有详细的原理了解以及实践成果,不知大家对这个领域有没有兴趣啊?有兴趣的话可以对此话题进行展开。

  • 生物安全实验室通风空调系统的设计

    生物安全实验室通风空调系统的设计

    随着我国生物、医疗、卫生事业的快速发展,在微生物学研究、生物技术开发、遗传基因工程、特殊医疗手术病房、生化武器反恐等多个方面,越来越多的生物安全实验室相继建立和投入使用,特别是“非典”之后,发展速度更快。生物安全实验室对通风空调系统的设计要求,在很多方面有别于普通的生物洁净室,如系统划分、设备备用、气流流向、压力控制、送风和排风处理、系统控制等方面。 根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。 1 空调系统形式 生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。 二级生物安全实验室可以采用带循环风

  • 「详解」通风与空调系统

    「详解」通风与空调系统

    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <

  • 22K523 化学实验室通风系统设计与安装

    22K523 化学实验室通风系统设计与安装

  • 药品检验所实验室通风系统设计

    摘要: 本文介绍了药品检验所实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行;介绍了各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 关键词: 药品检验所 实验室通风 通风柜1.概述本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。 各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验

  • 实验室通风橱机械系统设计问题(1)

    在实验室通风橱的机械系统设计上常常遇到一些问题,特别是刚入行的设计师,所以今天中南实验室在这里为各位来简单的讲解一方面的提议或意见,希望能对各位有所帮助,或有更好的建议大家也可以一起讨论。问题 容纳通风橱的实验室具

  • 实验室通风橱机械系统设计问题(2)

    三、窗口的选择 有三种类型的窗口:竖直、水平和组合式。1.竖直窗口

  • 799个字学会实验室通风系统设计要点

    799个字学会实验室通风系统设计要点

    1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10次~12次,特殊情况可以相应增大。[房间通风一般选择500×500的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到600 m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)= 房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以600来确定通风罩的数量,支、干管风速按照6 m/s计算] 2、通风柜支管风速为6~10 m/s(计算时一般选择10 m/s),特殊情况可超过10 m/s,但不宜超过12 m/s;干管风速为10~14 m/s(计算时一般选择10 m/s,如果管道比较长选择12 m/s,如果风量大选择14 m/s)。 3、通风柜面风速一般控制在0.375~0.75 m/s之间,验收标准一般取0.5 m/s,最佳面风速为0

  • 实验室、化验室通风系统的控制方式的发展史

       实验室内的气流控制主要是指对实验室内常用的实验室家具设备如通风柜,万向抽气罩、原子吸收罩等,以及整个实验室的室压进行控制。经过将近四十年的发展,实验室控制系统已经由定风量系统,发展到目前比较常用的自适应控制系统。 1.定风量控制(

  • 关于P3生物实验室通风空调系统设计方案

    P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统

  • 实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求

    实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求

点击加载更多

实验通风系统

实验通风系统专题,为您提供实验通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验通风系统 相关的专业交流讨论,更多实验通风系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

通风系统工程

机械通风系统