首页 课程 资料 论坛
  • 关于通风与空调系统设计中如何减振

    关于通风与空调系统设计中如何减振

    通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。) [' ~& C3 C1 S8 J) q# X

  • 通风消防和用系统设计要点及疑惑

    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而

  • 城市综合管廊通风系统设计

    城市综合管廊通风系统设计

    1 综合管廊通风系统功能 综合管廊内空间属于地下封闭空间,通风条件差。为保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行,保证进入管廊巡视的维护人员在安全卫生的环境中工作,需要对管廊进行通风换气,以排除其内部废气、余热。当管廊内发生火灾时,通风系统应能协助控制火势蔓延。在火灾后,通风系统应能及时排除管廊内积聚的有毒烟气。 综合管廊通风系统的主要功能包括以下几个方面: 1) 保证及时排出管廊内各种管线的余热,控制管廊内的温度最高不超过40 ℃; 2) 控制燃气舱内天然气浓度在其爆炸下限浓度值(体积分数)的20%以内; 3) 控制污水舱内H2S,CH4气体浓度不超过环境与设备监控系统的设定值; 4) 为检修人员提供适量的新鲜空气,保证氧气体积分数不低于19.5%; 5) 发生事故时能实现密闭灭火,并实现灭火后的强制通风排烟,为后续工程抢修人员提供符合要求的

  • 商业建筑的通风系统设计各要点

    商业地产在各大城市遍地开花,而在大型商业建筑暖通设计中,我们往往更注重空调系统的设计,而忽略了通风系统的重要性,以至于通风系统的设计比较随意。实际上适当的通风量设计与合理的通风系统设计,可以较大程度地提高大型商业建筑的舒适度,使气流组织更合理,从而增强空调系统效果,同时达到节能的目的。

  • 实验室通风系统设计_中南

    实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。

  • 船舶厨房通风系统设计.rar

    船舶厨房通风系统设计.rar

  • 恒温保鲜库的通风及加湿系统怎么设计?

    1.果蔬恒温保鲜库的通风系统怎么设计呢? 冷藏间采用冷风机+通风道的方式进行通风制冷,还要不要单独引进室外新风系统呢?2.为了保持保鲜库80~90%的相对湿度,那恒温保鲜库的加湿系统怎么设计?希望和大家交流,共同进步,谢谢!!

  • 通信机房空调通风系统设计

    通信机房空调通风系统设计

    摘要:本文介绍了该工程的空调系统设计。工艺性空调房间主要采用了风冷式机房专用空调机组,舒适性空调房间采用风机盘管加新风统。系统分内、外区,水系统为两管式。设计解决了多种功能房间对空调系统的需求问题,满足了电信工艺机房对空调系统负荷容量及不间断运行方面的要求,同时考虑了工艺用房在气体消防后的事故通风问题。1、工程概况 该工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东至二环路,北邻15000㎡城市公共绿地。是一栋以中国电信集团及其下属北京电信公司的办公用房、业务机房、营业厅为主要使用功能的综合性建筑。建成后将成为我国全球范围信息交互的枢纽及全国范围的通信交互中心和指挥管理中心,也将是中国电信集团公司的首脑机关。 该工程总建筑面积9390313㎡,主体为双塔结构,裙房部分地下3层、地上4层;中国电信塔楼14层,高5818m;北京电信塔楼18层,高7918m。 2、空调系统介绍 2.1空调室内设计参数 舒适性房间的室内设计参数见表1,工艺性用房的室内设计参数见表2。

  • 实验室空调通风系统设计与控制

    对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:

  • 通风工程中通风系统的设计

    通风工程是送风、排风、除尘以及排烟系统工程的统称。一、通风系统设计问题1.1 气流组织:通风工程气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备,送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。1.2 系统阻力:通风管道是通风系统的重要组成部分,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,合理确定风管的结构、布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最低。从理论上说,在送、排风管进入土建竖井处设与不设层流板其阻力系数相差可达10倍,从某工程实际检测中发现,同样型号的的风机近似的风管和风口,用作送风时风量为9780m3/h,用作排风时风量为6560m3/h,差距达成22.7%。风口选用偏小也是系统阻力增大,风量下降的一个因素。1.3 风机选型:根据风机的特性曲线可以看出,风机可以在各种不同的风量下工作,风机在特性曲线的某一工作点上,风机的风压与系统中的压力得到平衡,就确定了系统的风量。1.4

  • 厂房通风系统管道设计问题

    厂房通风系统管道设计问题

    见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解

  • 西安地铁2号线隧道通风系统设计

    西安地铁2号线隧道通风系统设计

  • 重庆市嘉华隧道通风系统设计

    重庆市嘉华隧道通风系统设计

  • 通风系统设计计算案例的公式推导

    通风系统设计计算案例的公式推导

    教材P236,通风系统设计计算案例,请问附件中红框中的公式是怎么推导出来?谢谢!!!!!!!

点击加载更多

通风系统设计

通风系统设计专题,为您提供通风系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风系统设计 相关的专业交流讨论,更多通风系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

办公室通风系统

房间通风系统