首页 课程 资料 论坛
  • 安装壁挂式新风机的打孔安全问题

    安装壁挂式新风机的打孔安全问题

    想请教一下:目前流行的壁挂式新风机,需要在墙上开两个12CM的打孔。对于高层建筑,多选择在飘窗旁边的外墙,高度在1.6M左右。请问这样打孔会不会影响承重墙安全啊?感觉现在卖新风机的好多都是这么安装的。

  • 壁挂式新风系统安装_壁挂式新风机安装步骤

    海顿 ( 壁挂式 HB80)新风机 安装步骤详解 1、水钻一套(供水件,排水件,固定件,机器):钻头Φ120、Φ132各一个2、两用电锤一套(集尘件):钻头Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、平铲、尖铲各一个3、切割机一套:金刚石锯片(或手锯一把)4、活口扳手一个5、壁纸刀一个6、锤子一个7、十字螺丝刀一把8、一字螺丝刀一把9、钳子一把10、水平尺(或水平仪)一把11、卷尺两把12、Φ5×50mm钢制棍棒一根13、地膜若干(防尘)14、透明胶带一卷准备齐全就可以开工了!

  • 壁挂式新风系统如何安装

    关于新风系统的选择,大家一般都是根据房型以及自己的需求来选的。对于已经装修完毕的房间来说,想要安装一套新风系统,无疑是明装式的比较适合,常见的明装式新风系统有:壁挂、柜式、窗式。小编今天主要就跟大家分享一下有关壁挂新风系统的知识吧!对于如何安装壁挂新风系统的问题,你是不是比较关心呢? 安装壁挂新风系统主要有三个大的步骤,分别是:主机的安装、管道的安装、出风口与排风口的安装,现在就来详细的了解一下吧! 1、选择安装位置,标记通风孔和螺丝孔位置。 在安装前,首先要进行定位,确定主机、管道、排风口和出风口的安装位置,并标记好,然后根据系统的设计图开始主机的安装。 2、主机安装需求。 主机的安装要求正、平、稳;主机一般安装在阳台或者卫生间,最好远离卧室和起居室;选择的位置也要选在所需风管长度最少的地方以减少管道阻力,同时节省管材;最后主机要固定牢固,以免造成运转音过大。 3、钻通风孔和螺丝孔。 在标记好的通风孔位置上进行钻孔工作。为了避免以后雨水进入风道中,壁挂式新风机所钻的孔

  • 高层住宅安装新风机墙钻孔问题

    高层住宅安装新风机墙钻孔问题

    各位大神,请教一下问题,先看图 如上图,家已经装修完毕,准备安装单向流柜式新风机,引风位置想从建筑楼预留的内凹空调机位与相邻的封闭阳台之间钻孔(如图1所示红线位置),该墙在图纸上是黑色,厚25厘米,从楼外立面看是一个上下双层的空调机位,中间有隔板,准备在隔板的紧下方钻孔出墙并伸长到空调机位外引风。请问该处能否打直径160毫米的孔? 引进新风经在阳台的柜式新风机处理后,再通过图示2孔和3孔(直径110毫米,共中3孔位置图纸显示是浅色)分别进入次卧和主卧,请问近距离内钻孔三个是否可以保证建筑物安全? 先致谢!

  • 风机、新风机控制99D03-2

    图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份

  • 卧式新风机组如何选型与安装

    新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。

  • 壁挂新风系统的安装过程

    安装前准备--工具安装步骤--确定安装位置

  • 新风机的噪声该怎么处理

    最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?

  • 壁挂式新风换气机安装步骤及注意事项

    壁挂式新风换气机安装步骤及注意事项

    壁挂式新风换气机安装步骤及注意事项: 原本他们总是面朝黄土背朝天的干活,过着粗茶淡饭的日子却不曾患病;而现现在经济飞速发展,公民日子水平有大幅度进步,换来的却是孩子们隔三差五地往医院跑10年前的全国空气污染物指数的数值是仅是今天的四分之一,空气污染对现在孩提的发病率有着很大的影响。究竟孩子的免疫力会差于成人,有些更是弱不禁风,办理空气势在必行。面临严峻的空气污染形势,新风净化系统临危授命,为家庭、校园、商场、医院等地带来了必定纯真的空气。新风净化系统是由新风换气及其附件联合而成的一套独立的空气处理系统,新风换气机将室外新鲜气体通过过滤、净化,在通过管道输送到室内,一同把室内浑浊的空气通过管道排出室外,然后构成“新风活动场”,满足屋内换气的要求。月重要的是新风净化系统在进风的一同可以把进入室内的空气做过滤、灭毒、灭菌、增氧、预热(冬天)等处理,保证屋内空气的清洁。让孩子们日子在新风净化系统创造的密闭环境下,氧气足够,空气健康,免于疾病困扰。美好日子从新风初步。通风换气功用 将新鲜的室外空气送入室内,同时将室内浑浊的气体排到室外。

  • 向各位请教新风机FMQ30PFY1L20的内机功率

    大家好,向各位请教下 新风机FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的内机用电功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的内机的用电功率 谢谢啦

  • 如何区分风管机与新风机

    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说

  • 新风管与风机盘管的连接方式?

    新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?

  • 新风机的水盘管如何计算

    各位前辈:我想选用一台新风机组,但是只计算出了新风量。请问如何计算水盘管的冷量和热量?有没有公式,请提供给我一个。谢谢!

  • 请教排烟风机与新风机问题

    6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?

  • 新风机的机外静压取值问题

    新风机选择的时候首先选择的是风量,然后到压头等其他参数:1、如果遇到风量足够,但是压头不足的时候,是否应该以机外为选择的要素,即使风量大出计算值的2-3倍?2、这个机外静压看到过很多计算的方法,哪个才是标准的呢?很多老专家都按7米/Pa来计算,正确吗?如果需要送45米远左右,大概需要多大的机外静压呢?3、有些预冷的新风机,选择的时候可否不考虑其冷量呢?只取它的风量因素。

  • 新风机组的吊挂安装,请指教!

    新风机组的吊挂安装,请指教!

    希望大家多挑毛病,当然最好是有依据。谢谢。

  • 新风系统和工业新风机的区别?

    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。工作原理新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。

  • 求助:关于壁挂式空调插座的安装高度

    各专业人士: 在做配电设计时,壁挂式空调插座的安装高度我通常是距地1.8m。现在想找依据,翻遍规范没有找到,哪位大侠告诉我下,具体规范中是怎么规定空调插座的安装高度的呢?在此谢过!

  • 安装新风机之前先一定要了解这些内容

    最头疼的事情:新风机需要室内外空气进行交换,也就需要在墙上或玻璃上开孔,孔的直径市场上大多数产品基本集中在150mm\120mm\110mm\100mm。洞的特点:1个洞-只进风:类似排风扇加过滤网(缺点:没有热交换,室内外温差大的时候不敢总开着机器,特别是北方地区);1个洞-分

  • 家用净化设备 壁挂式新风机 家用灭蚊灯一站式服务找上海无缘

    当下,空气污染是我国面临的相当严峻的环境问题。 2017年: 在338个地级及以上城市中发生重度污染2311天次、严重污染802天次, 以PM2.5为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的74.2%, 以PM10为首要污染物的占20.4% 当前人们生活的城市空气质量不容乐观。 最新数据证实: 1、人类68%的疾病与空气污染有关; 2、空气污染为18类致癌因素之首; 3、全球污染最严重的20个城市,16个在中国; 4、中国有1/3的城市人口正呼吸着严重污染的空气! 上海互缘制冷工程有限公司是集家用、商用中央空

点击加载更多

壁挂式新风机安装

壁挂式新风机安装专题,为您提供壁挂式新风机安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂式新风机安装 相关的专业交流讨论,更多壁挂式新风机安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

安装风机盘管

厨房风机安装