  • 建筑采暖技术论文建筑技能施工论文

    建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%—70%。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长,因而,暖通空调专业其新产品、新技术、新材料的发展与创新在以后的建筑发展中起着至关重要的作用。 1 暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益尖锐,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,在发达国家已达到40%,而用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的三份一以上,且在逐年上升。为了维持建筑物内部空气环境适宜的温湿度,现代建筑中通常采用设置暖通空调系统来保证这一需求,而所消耗的能量即为暖通空调系统的能耗。这部分能耗中包括建筑物冷热负荷引起的能耗、新风负荷引起的能耗及输送设备(风机和水泵)的能耗。影响暖通空调系统能耗的主要因素有室外气候条件、室内设计标准、围护结构特征、室内人员及设备照明的状况以及新风系统的设置等。暖通空调系统的能耗还有几个特点表现在:第一,系

  • 地板采暖考验建筑设计与施工

    老百姓俗称的地热,在专业中被称为水系统地面辐射采暖。目前,哈尔滨市的新建楼盘几乎都采用了此种采暖形式。专家指出地热是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地热能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是专家也指出,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,如果在设计、施工等方面能够使用科学、规范,它将是绿色、环保、节能、保健的人居采暖形式。否则,地热系统也可能给人们带来意想不到的麻烦,比如局部过热,地板变形,管材开裂漏水等。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。 据介绍,传统采暖的设备形式多为窗下布置的暖气片,工作温度高,供水过程中热量损失大,而且室内供暖不均匀。相对而言,地热则使得室温自下而上递减,符合“温足凉顶”的健身理论,提高了人体的舒适度;同时使室内空气流速降低,大大减少了室内因空气对流产生的尘埃飞扬,避免了空气的二次污染。据试验测定,在人体舒适范围内,实感温度比室内环境温度高了2℃-3℃。因此在同样舒适感的前提下,地板采暖的室内设计温度可以比对流采暖温

  • 建筑给排水及采暖施工工艺大全

    建筑给排水及采暖施工工艺标准大全——05版

  • 建筑采暖通风空调施工图识读技法

    本帖最后由 cdblql 于 2013-5-23 06:35 编辑 文件格式 :PDF 文件大小:4.38 M

  • 电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用

    电热膜采暖技术最早起源于美国,在国外已有几十年的历史,它主要是利用电辐射原理,通过安置在房内的导电膜导电取热。因其具有环保与节能的特点,如今在欧美国家广泛的应用于居住建筑当中。而我国虽然在这方面起步较晚,但随着近几年电能生产力的大幅提高,尤其在一些电力资源丰富的地区,电热膜采暖作为一项新型的采暖技术,得到了迅速的发展。 一、电热膜采暖系统的组成及原理 电热膜采暖系统主要由电热膜、连接卡、绝缘罩、温控器和绝热层等几部分构成。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,它是由可导电的特制油墨金属载流条,经印刷热压在两层绝缘聚酯薄膜间而制成。电热膜供暖不是直接加热空气,而是首先使墙壁、地面、家具等吸收热量,使其温度升高,然后由这些物体散发出热量,提高室内温度。温控器则可以按照需要调整室内温度,并保持室温的相对稳定,从而满足不同用户的要求,达到节能的目的。绝热层保证了传热的单向性,减少了热损失。 二、电热膜采暖的特点 1.舒适性 电热膜辐射采暖具有辐射强度和温度的双重作用,减少了房间四周表面对人体的冷辐射,人体直接接受热辐射,有阳光

  • 关于建筑施工的一些问题

    今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]

  • 别墅采暖施工图这样可以吗

    这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!

  • 建筑给排水及采暖系统施工验收规范

    建筑给排水及采暖系统施工验收规范

  • 某地小区住宅建筑采暖工程设计施工图

    图纸简介: 图纸设计的很好,各方面也很到位,此图纸包含小区采暖外线、居民楼地板辐射采暖,非常全面,值得各位设计师参考。 投稿网友: qianshaowen 上传时间: 2014-03-27

  • 建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准

    建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准,有需要的拿走

  • 建筑给排水、消防、采暖施工工艺下载

    同志这些东西中包括了:采暖、给水、排水、消防工程的全部工艺标准啊。http://co.163.com/forum/content/1478_588992_1.htm

  • 建筑施工工程手册----采暖工程施工

    建筑施工工程手册----采暖工程施工

  • 某工厂两层食堂及浴室建筑采暖系统设计施工图

    图纸简介: 某地某公司工厂的两层食堂及浴室建筑给排水设计施工图纸。图纸内容包括系统图,平面布置图等。 投稿网友: alawnhui 上传时间: 2013-07-19

  • 武威某三层展览中心建筑采暖、通风设计施工图(六张)

    图纸简介: 1.本工程为武威**酒堡项目展览及品鉴中心,4949.50平方米。 2.设计范围包括该工程室内采暖(地板辐射采暖)、通风施工图。 3.包括设计说明、平面图、系统图及大样图等。 投稿网友: jyh060552

  • 建筑论文 分户热水采暖系统设计与施工

    建筑论文 分户热水采暖系统设计与施工 与大家共享

  • 建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

    建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)

    5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)

    6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)

    8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要