首页 课程 资料 论坛
  • 洁净空调风管之安装必需

    洁净空调之送风风管的洁净问题始终是工程质量的关健,大凡在空调送风及回风风管的洁净要求上,安装单位仅是靠擦\洗及吹扫,但我认为这些都不能完全清除风管中的油渍和灰尘(待续)

  • 洁净空调设计安装教程.ppt

    希望对各位有用

  • 好资料!!~~~洁净空调设计安装教程.rar

    贡献私家珍藏《洁净空调设计安装教程》!

  • 实用资料之洁净空调设计安装教程

    实用资料之洁净空调设计安装教程

  • 求助,洁净空调从哪入手啊!

    我没接触过洁净空调,对这很茫然!现在我这里有一150平米的实验室,要装洁净空调,10万级,从哪里入手呢?都需要注意些什么呢?还有,洁净空调大约每平米多少钱?各位大虾,点化点化我啊!

  • 分享一些洁净空调的资料

    上网下载的,有需要的下

  • 洁净空调的高效过滤器安装要求

    高效过滤器安装要求:1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装;2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,最好是在靠近压力源的位置;3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀;4、要注意经过滤器的气温不能超过其适应的温度;5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过5米;6、注意过滤的精度,慎用定时控制型的设备;7、注意安装的环境,要防水、防雨、防潮。

  • 暖通空调——洁净空调的安装与施工

    一、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件         材料选用。

  • 关于洁净空调负荷计算的疑惑

    本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。

  • 关于洁净空调设计的几个问题

    各位帮帮忙,我被公司派往广东做一个普通空调+净化空调的改造工程设计,可是我对净化空调并不是很熟悉,目前刚开始方案规划,以后这几天我会把相关的问题及时提交到论坛上,希望能够得到热心朋友的帮助,先谢谢了!条件:1、工厂生产的产品类型主要以液晶显示器光电组件为主,如精密光电导光板(LGP)、背光板模块(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、导光板裁切等产品,产品使用范围以液晶产业、LCD等光电产品为主。问题:洁净度等级不知道取多少,是10000级还是100000级?

  • [求助]洁净空调中的一些术语

    偶现在做个洁净空调,在贴上看到洁净空调有的采用 “MAU+DC+FFU系统”,这个“MAU+DC+FFU系统”里面的术语是指什么意思呀?请大侠们多多赐教下!在下感激不尽!

  • [讨论]关于洁净空调资料

    我发现洁净方面的书怎么都是80 90年代编写的,而且数量也很少,很多书的内容其实都是大同小异或者直接引用拼凑起来的.象许钟麟老前辈的书打基础研究理论倒很不错啊.可惜实践性强的书几乎没有,最新的洁净技术也不知道发展到什么状况了,现在洁净设计搞来搞去就那么几种形式,都是套表格数据.不知道各位前辈、学长有什么好的书或者资料推荐的,我现在急需要吸收洁净养分啊,相信很多人也是同感吧

  • 洁净空调设计计算的一般步骤!

    净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的

  • 药厂洁净空调系统的控制

    论文《药厂洁净空调系统的控制》

  • 洁净空调系统的应用及设计

    洁净空调系统的应用及设计

  • 洁净空调设计的相关资料

    洁净空调设计的相关资料

  • 洁净空调分类与特性应用

    • 洁净空调机组种类、特点、应用与分析 如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统是其所有相辅相成的系统的核心部分,而空气处理机组是完成换热、过滤、加湿、送风等功能的重要部件;和普通舒适性空气处理机组有许多不同,本文从洁净室的角度,谈谈洁净室用空气处理机组的应用。 1.洁净室空调机组的特点 1.1风量大 洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。 大风量对空气处理机组的强度是个考验,目前市面上常见的空气处理机组的都是采用铝合金框架结构、方钢结构的比较多,如果面板的

  • 新手求解洁净空调的设计

    面积60平方,灌装车间,30万等级请问这个要选用什么样的空调?配置如何?各位师傅是否有相关的设计方案可以提供出来参考一下,谢谢了

点击加载更多

洁净空调安装

洁净空调安装专题,为您提供洁净空调安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净空调安装 相关的专业交流讨论,更多洁净空调安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

洁净空调机组

医用洁净空调