本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法
一、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,祥泰电气提示漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 二、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
临近夏天温度越来越高,部分设备出现温度升高,在电气设备正常运行中,存在较大安全隐患, 电气设备在运行中如果温升或温度超过允许极限值时能产生电气设备故障。电老虎针对温度对电气设备的影响,主要有以下几方面: 1 .对金属材料的影响 温度升高,金属材料软化.机械强度将明显下降。例如,铜金属材料长期工作温度超过 200℃ 时,机械强度明显下降;短时工作温度超过 300℃
介绍高压电气设备运行中常见的故障及处理办法,重点为10千伏断路器(真空、六氟化硫)、隔离开关、母线、变压器、互感器、电缆及避雷器的故障及处理办法,工程技术人员可参考本文,根据高压电气设备事故的具体情况,进行分析处理,以保障用电设备的安全运行,减少事故造成的影响,尽可能防患于未然,消灭事故于萌芽状态。 按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里我们主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。 互感器 1.电压互感器 故障现象:运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断。 (1)由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。 (2)二次回路故障,也就是互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断。 (3)10千伏统一相接地。10千伏系统一相接地时,其他两相的对地电压升高根号三倍,对于Y0/
现代科技技术的迅猛发展,使采用微机控制的机电仪一体的智能化电气设备在电网中得到了广泛的应用。当设备出现故障时,能迅述准确地分析判明故障原因,找出故障所在部位,并予以正确的排除,提高设备安全健康水平,是变电检修维护人员必备的技能之一。一、电气故障的特点1.隐性:故障没有外表特征,不易被人发现,如熔丝熔断、绝缘导线内部断裂、保护装置整定值调整不当、触头通断不同步等。2.显性:即故障部位有明显的外表特征,容易被人发现。如继电器和接触器绕组过热、冒烟、发出焦味、触头烧融、接头松脱、电器声音异常、振动过大、动作卡涩等。3.故障区域性广:一种电气设备能实现某种功能,但其元件的分布区域可能很广。例如,变电所内大量的断路器安装点是在进、出线间隔内,而对断路器的控制、保护是在控制室,这也就决定了造成断路器“拒合”、“拒跳”故障的区域分布在一个较广的范围内,给查找电气故障带来了麻烦。二、变电所电气设备运行中常见故障的种类及分析根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基
知识点:隔爆型电气设备
近几年来,我国各地新建 了许多污水处理厂 ,并逐渐投入使用。在 日常的电气设备维护和维修中,结 合污水处理厂的特点,不断地总结经验和探索各种可行的方法,对保证污水处理厂的正常运行起着十 分重要的作用。
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
何为“放炮”现象,“放炮”,是指
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅下降,既定湿度条件下,水汽达到并越过饱和状态,部分水汽凝结成水珠,凝露现象由此而生。 电气设备潮湿凝露不能及时解决。柜内观察窗、内壁、顶部有水珠挂滴,使端子排、螺栓等外露金属部件产生锈蚀现象,容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地、开关误动作等异常状况,严重影响设备的安全运行。 电气设备产生凝露原因主要有三: (1)设备底部与电缆沟封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水蒸气穿越设备底板的孔隙进入设备内部,造成湿度差及温度差;
收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
温度湿度对电气设备的影响 近年来由于温室效应,气温逐年上升,大气环境因素逐步变差,诸如:高温,高湿等多变气候,使室内配电设施面临的威胁越来越明显。在电气运行时空气的温湿度对电气设备安全运行就会产生很多的影响。