本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
论文简介:建筑防雷接地安装施工工艺,详细的安装方案 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
接地与防雷的计算及其安装……希望对各位好友有用……
某工程防雷接地安装施工方案
希望大家支持
请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准是什么。查了一下规范,《04D701-3电缆桥架安装》只适用于室内,室外架空的桥架安装,那这个屋面的以什么为标准?
1 总的技术要求 移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。 2 接地装置和安装
一、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。二、防雷接地部分:1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高);④在一层接地图上数断接卡子的个数。5、在卫生间
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。
信息产业部弱电工程师职业资格培训班资料下载 ——————防雷及接地安装工艺标准有问题请咨询“信息产业部智能建筑弱电工程师职业资格培训班会务组”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn
一、防雷接地是什么?
防雷接地系统的设计与实施是确保建筑物、电气设备乃至整个城市基础设施安全免受雷电侵害的关键环节。其中,正确的接线方法和科学的引线选择,如同防雷体系的血脉,直接关系到防雷效果的优劣。那么,防雷接地如何接线?防雷接地引线用什么线? 一、防雷接地如何接线? 防雷接地的接线不仅仅是简单地将导线连接到接地装置上,而是一门涉及电气安全、材料科学、结构力学的综合艺术。以下是几个关键步骤和要点: 1.前期规划
(1)避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。<
防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 二、工作接地 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 三、防雷接地 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安