本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 编辑 在施工过程中,请教一下悬挑脚手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本规范?如何做?如果不需要做。拿什么可以来说服对方呢?有高手请指点一下!感谢。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
高层建筑施工时间长,一般情况下脚手架处于最高处,而且高层外脚手架经常采用悬挑架,不与地面直接接触.施工时的外脚手架需要做防雷措施吗?如果采取措施怎么处理?个人认为应该采取措施,与避雷引下线连接,但是不知道具体怎么处理,请教各位!
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/㎡):0.350;
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
脚手架的各个种类及相关用途 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。将上碗扣套入立杆内。横杆和斜杆上焊接插头。组装时,不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销。将横杆和斜杆插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣 碗扣式钢管脚手架立柱横距为 1.2m纵距根据脚手架荷载可为 1.2m1.5m1.8m2.4m步距为 1.8m2.4m搭设时立杆的接长缝应错开。往上均用 3.0m长杆,第一层立杆应用长 1.8m和 3.0m立杆错开布置。至顶层再用 1.8m和 3.0m两种长度找平。高 30m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内,高 30m以上脚手架应控制在1/400~1/600总高垂直度偏差应不大于 100mm 脚手架种类很多你说的那其中的一种。罕见的有: 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 横向水平杆的一端搁置
请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
各位大大,最近我们地方的质监站来工地检查,在悬挑脚手架这一层提出了这样一个问题,在脚手架的转角位置,我们是利用一根长的工字钢来充当连系梁,然后在上面摆放外架立杆。如图 所示,要求我们在连梁下也要摆放一根竖直的工字钢,他的意思是每根钢管立杆下都要有工字钢担着,横向的连梁工字钢会有挠度产生,不够保险,不利于安全。我当时就很纳闷,没听说连梁下还要摆放工字钢,而且这个位置摆进去,在楼板面的锚固端长度也不够。我去查了相关规范,也没看到说每排钢管下必须要有竖向垂直的工字钢担着。大家有啥意见
防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 二、工作接地 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 三、防雷接地 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安