首页 课程 资料 论坛
  • 汽车加油站规范说明---防雷部分

    10.2 防雷10.2.1 在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了提高其他接地的可靠性。10.2.2 加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的(保护接地)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离(地下大于3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。10.2.3 液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于16mm2,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一1.1V(相对饱和硫酸铜电极),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制

  • 加油站罩棚下站房的防雷需要么?

    站房在罩棚的保护范围之内,罩棚已经做了防雷,此种情况下站房还做防雷么?我是做的,做的理由是加油站为危险场所,我怕侧击雷的影响,若此时站房的钢筋头露着不就产生电火花了么?

  • 2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案

    在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。 金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。 加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。 防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为

  • 加油站防雷设计中的若干问题及对策

    加油站一般位于公路边,多属于空旷地区的孤立建筑物,容易遭受雷击,而且加油站又属于易燃易爆场所。因此,对加油站的防雷现状应给予特别足够的重视,并就实际检测中发现的问题与设计同仁相互交流,共同提高。1、存在的问题 办公所用建筑物未设防直击雷装置,明敷防雷引下线未沿外墙最短垂直路径接地。未采取防静电措施,值得注意的是,个别加油站购置的加油枪未能接地或接地不良,极易因静电放电产生火花而引发火灾事故。2005年5月1日,济南市某加油站的加油枪输油软管内铜线接地短路,雷击时,因感应雷导致加油枪口起火,所幸扑救时未造成人员伤亡。储油罐接地点数不够(有些仅有一处);接地装置距离储油罐不足3m等。

  • 汽车加油站要设水消防吗

    汽车加油站要设水消防吗? 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,9.0.2:加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天 然气加气合建站可不设消防给水系统。 但是,施工图审查中心说要设!

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 加油站采用什么配电系统比较好?接地采用什么系统?

    加油站采用什么配电系统比较好?从措施上看用TT系统比较好,不知道各位都采用什么系统?接地采用什么系统?一般是不是都用共用接地系统啊?

  • 昨天照的加油站地面还有外墙图

    昨天照的加油站地面还有外墙图

    本帖最后由 天台的雪琪 于 2013-10-18 19:07 编辑 欢迎各位赐教 CC在这里谢谢大家了

  • 加油站建筑结构综合图纸

    图纸简介: 总平面布置,结构,建筑,工艺,防雷防静电 投稿网友: guangmingye 上传时间: 2013-11-01 图纸省份:<

  • 加油站罩棚PKPM设计探讨

    最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风

  • 格鲁吉亚加油站与麦当劳

    格鲁吉亚加油站与麦当劳

    本帖最后由 lnpe_77542 于 2015-6-2 15:55 编辑 项目名称:加油站与麦当劳(Fuel Station + McDonalds)建筑师:Giorgi Khmaladze项目地点:格鲁吉亚,巴统项目面积:1200㎡项目年份:2013年摄影:Courtesy of Giorgi Khmaladze 该项目位于格鲁吉亚海滨城市巴统新近进行城市化改造的地区之一,项目包括加油站、麦当劳、休闲空间和水池。 鉴于项目场地所处的中央位置极其重要性,建筑师决定缩减建筑基底面积和车辆通道面积,尽可能给城市留下更多的休闲空间。这

  • 加油站的全套的电气图纸

    图纸简介: 加油站的全套的电气图纸,包括爆炸危险区域划分,动力配电,照明配电 投稿网友: proemaster 上传时间: 2013-06-13

  • 加油站设计与施工规范2012

    论文简介:加油站设计与施工规范2012 最新版本规范 投稿网友:xingkong_1908 上传时间: 2013-07-25

  • 史上最经典最全的加油站

    图纸简介: 内部有站房,防爆区域划分,电气说明,电气主方案等 投稿网友: zhuangong666 上传时间: 2013-08-06 图

  • 请教,关于加油站电缆敷设

    一般电缆穿管埋地,过人行道,行车道要-0.8m如果要穿过供油管道(-0.7m),电缆要埋地多深是应该置于供油管道上面呢,还是下面穿过? 希望有人指教

  • 加油站图纸,希望大家给点建议!

    希望大家给点建议,谢谢了

  • 加油站中风荷载的取值问题

    大家好在:我在做加油站网架过程中发现载荷规范中提到四面敞开式结构的体型系数存在变号的问题。你的人认为应该进行每一种变号的组合可我认为不应该是这样的。例如:规范中提到-1.3和-0.7两种体型系数(双坡屋面)。有人认为是-1.3和-0.7,+1.3和+0.7,+1.3和-0.7,-1.3和+0.7四种情况分别进行组合,然后取最不利的那一种组合,可我觉得不对。希望大家有好的观点能告诉我一声。谢谢!!!!!!!!我是一定支持网架论坛的,呵呵。

  • 加油站、油库检测油气检测

    为加强油气污染排放控制,进一步改善大气环境质量,国家制定油气排放标准,全面开展储油库、加油站及油罐车的油气排放污染治理工作。按照规定,新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐车,必须安装油气污染治理装置或设施,治理后达到国家油气污染排放标准要求。 相关标准 ■ 《储油库大气污染物排放标准》(GB20950—2007) ■ 《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951—2007) ■ 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2007)检测项目 项目 内容 加油站油气排放 气液比检测、系统密闭性检测、液阻检测、油气浓度检测 油库检测 油气浓度检测 PONY谱尼测试集团按照国家规定的加油站、储油库汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法,对现有加油站、储油库汽油油气排放浓度,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、竣工验收提供专业检测服务,如果您有相关检测需求,欢迎与我们联系。

  • 请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?

    请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?能发一份来吗?我正在做一个加油站的防雷设计,因为以前没做过,急求一份说明,请各位大师帮帮忙,如果有请发到191313928@QQ.com,小弟不胜感激!谢谢了!!!

点击加载更多

加油站防雷接地

加油站防雷接地专题,为您提供加油站防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加油站防雷接地 相关的专业交流讨论,更多加油站防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼房防雷接地

建筑防雷接地电阻