  • 升压站防雷接地标准及接地电阻

    一、升压站防雷接地标准是什么? 升压站的防雷接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准与规范,其中最为重要的是《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《交流电气装置的接地设计规范》(DL/T 621-1997)以及《电力设施抗震设计规范》等相关文件。这些规范为升压站的防雷接地提供了详细的技术要求,包括但不限于以下几点: 1.分类保护原则:根据升压站的重要性和雷击风险,将其划分为不同的防雷类别,实施分级保护。一类防雷建筑物要求最高,需采取最严格的防雷措施。 2.防雷装置配置:应设置完善的防雷装置,包括避雷针、避雷线、避雷带

  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?

    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。

  • 关于一级防雷接地电阻的阻值问题

    据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!

  • 有关单独防雷接地电阻的问题

    新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?

  • 请问各位:防雷接地电阻到底是多少?

    我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

  • 防雷接地要每层都做吗?接地电阻标准是多少?

    一、防雷接地是否需要每层都做? 首先,明确一点,防雷接地并非简单地指在每一层楼都设置接地装置,而是根据建筑物的高度、结构特点及所处地区的雷电活动强度,科学合理地规划防雷系统。根据国际电工委员会(IEC)和我国国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),防雷系统主要分为外部防雷和内部防雷两大部分。 外部防雷系统主要由接闪器(如避雷针、避雷带)、引下线和接地装置组成,其目的是拦截雷电,将雷电流安全导入大地。通常,接闪器布置于建筑物的顶部,引下线沿建筑物外立面垂直敷设,而接地装置则位于建筑物基础或指定区域,无需在每层重复设置。 内部防雷系统则侧重

  • 防雷接地电阻值多少是安全的?

    接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10

  • 关于防雷接地电阻测量的季节修下系数

    在防雷接地测试中。不同季节测量的地阻值要乘一个季节系数。不知是出自那个规范?请问那个高手,重庆或西南地区的修正式值是多少。

  • 接地电阻小于0.1欧是什么标准上的

    我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。谢谢大家

  • 室外配电箱防雷接地电阻的标准及内部防雷装置接线方法

    一、室外配电箱防雷接地电阻的重要性与标准 防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家和国际标准,如中国的GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》及IEC相关标准,室外配电箱的防雷接地电阻建议值通常不应超过10欧姆。在土壤电阻率较高的地区,可能需要采取措施降低接地电阻,如增加接地极数量、使用降阻剂或采用柔性接地技术,以确保满足防雷要求。 二、电箱内部防雷装置的接线方法 电箱内部的防雷装置主要包括浪涌保护器(S

  • 接地电阻柜是如何运作的?

    有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之

  • 接地电阻柜是如何命名的?

    接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。

  • 到底接地电阻不得大于多少?

    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?

  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?

    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?

  • 请教大家-有关接地电阻的计算

    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!

  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!

    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!

  • 防雷接地电阻的标准值是多少?防雷接地电阻的测试方法

    一、防雷接地电阻的标准值 防雷接地电阻的具体数值并非固定不变,而是根据应用场景、设施类型以及所在国家和地区的规范要求有所不同。一般而言,对于大多数建筑物而言,防雷接地电阻值被要求不超过10欧姆,这是为了确保雷电流能够快速泄放。而对于特定的敏感设施,如炼油厂、油库等高风险区域,要求可能更为严格,接地电阻值需更低,通常建议低于4欧姆被视为合格。值得注意的是,理论上来讲,防雷电阻的阻值越小越佳,因为这能更有效地减少雷击时的电位升高,但实际应用中必须结合经济性和实用性综合考虑。

  • 防雷地网安装与接地电阻测试的探讨分析

    防雷地网安装与接地电阻测试的探讨分析

    接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。 接地材料可分为金属接地材料与非金属接地材料两类。<

  • 变压器接地电阻达不到标准该怎么办?

    在施工工程中遇到一个问题,想请教各位前辈,请多给意见在安装好变压器后,发现该区域全是回填的大石头,使得变压器接地电阻达不到标准,请问怎么解决,变压器旁边30米有一个小山包,但属于贵州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解决一下变压器接地问题,请各位多赐教

  • 长沙电力承装:标准接地电阻规范要求

    1、独立的防雷保护接地电阻应≤10欧;2、独立的安全保护接地电阻应≤4欧;3、独立的交流工作接地电阻应≤4欧;4、独立的直流工作接地电阻应≤4欧;5、防静电接地电阻一般要求≤100欧6 共用接地体(联合接地)应<接地电阻1欧。 避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。 接地分三种 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 2. 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程