本帖最后由 洛听雨 于 2015-5-22 17:52 编辑 关于人防地下室底板很多人说是0.25%,哪条规范规定?欢迎大家讨论。地下室底板的所有内容都可以在这讨论。:)如果不不完善的希望大家补充。
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
最近小弟单位新建办公楼,找了某设计院进行设计。其中关于地下室:甲类核6级,地下室建筑面积约6006㎡,其中人防部分(二级人员掩蔽所)为4000㎡,有若干问题不懂,不知道哪位大侠给解释下。先谢过了问题:不知道各位选择人防门的时候,参考的是哪本图集?是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)还是建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)?关于这两本图集听说是国家人防办和建设部互相不承认,都认为自己是权威,所以图集里面的做法也略有不同。不过密闭门和防护密闭门除了标注不同外,做法还是基本相同的,但是关于防护单元之间的连通口或者是防空地下室出入口处的人防门做法还是有很大不同的,具体还是不解释了,自己看图集吧.小弟在本地进行人防报批的时候(甲方前期报批),需要进行人防门订购,人防门厂家所参考的图集都是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008),可设计院设计的图纸都是参考建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)。这样就出现个问题,07FJ03图集中对于防护单元
人防地下室设在地下二层时。选择荷载时涉及到考虑上部建筑的问题,这个上部建筑定义是什么。从地面往上算还是地下室顶板往上算?(本工程人防地下室设在地下二层)个人认为是地面。
门洞尺寸多规格,门槛亦分固无活。门前通道有高宽,外开却非潜规则。《全国民用建筑工程设计技术措施》-人防地下室(2009)2.4.62014.1.22
人防地下室的主要出入口设置防倒塌棚架是不是为了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近没有房屋的话,是不是就不用设置防倒塌棚架?
改了别人一个人防地下室。。发现地下二层人防层中的柱子配筋比计算书大很多。这个人防层的柱子有特别的配筋率要求吗???求做过的大神指导一下。。
根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!
规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?
引 一批“千亿集团
两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
人防规范表格4.8.2顶板区格最大短边净跨,指的是柱网的距离吗?如果是跨度9米。拉的两道井字梁,这个区格净跨是3米还是9米?请做过人防的高手指教一下。还有表4.8.5的顶板短边净跨和这个是一回事吗?
请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
一个一类高层综合楼,防烟楼梯间前室需要送风,但地下室是人防区了,这条风井不应该直接下去的,那么地下室楼梯间前室送风还要不要做?怎么做?
ADABS基于新版人民防空地下室规范编制,对结构进行整体分析计算、考虑战时核武器和常规武器荷载、按战时和平时状态包络进行设计、给出构件计算书。程序以整体建模与构件计算相结合、与PKPM和ETABS实现数据兼容,突出了全面性与易用性的特点。ADABS以一种全新的操作方式展现给中国工程师。该系统将三维建模与菜单式操作结合起来,达到程序的灵活性与智能化的平衡。计算过程透明度高,并辅以规范条款及使用说明,分析、设计过程可以由工程师干预、控制。ADABS继承了ETABS的强大建模、分析功能,是中国规范与国际知名结构分析内核的经典结合。 http://www.bjcks.com/software/datum/ADABS/b-00.asp
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(