【摘要】:根据相邻基础相互作用的分析理论,发展了被沉降缝分隔的两个建筑单元对倾、纠偏的计算方法。纠偏分析分以下步骤进行:纠偏前在有效荷载作用下作没有桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;纠偏后在剩余荷载作用下作有静压桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;然后对两个计算结果进行叠加;有效荷载相对总荷载的比例与根据沉降观测资料推算的固结度相当。本文的计算方法可近似考虑单桩极限承载力的影响和沉桩产生的拖带作用。最后对一个工程实例进行了分析,根据倾斜量与桩数的相互关系可确定控制倾斜和纠偏的最佳桩数。关键词: 相互作用; 对倾; 纠偏; 沉降缝; 固结度收稿
如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
图纸简介: 某院成套详图集成cad格式-建筑 变形缝,沉降缝 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-07-12 图纸
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,如何解释?见图一截自“防火规范”
小弟要画层高4.5M的餐厅(两层)与层高3.6M的宿舍楼(五层)相连,好不好用天正建筑软件在一幅图上画出来呢?特别是立面图如何生成?请各位老大赐教!!!不胜感激!!!
建筑人防图集,可以收藏一下
做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
本帖最后由 k13181318060 于 2014-1-18 11:16 编辑
我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
请问一下 我现在作毕业设计一个18,9层的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因为两部分存在高差 所以在结构老师的建议下设了沉降缝 并且是框剪结构的一边是19层大概60米的样子 一边是大概50米请问一下 双柱的沉降缝要怎么坐 柱子间距离多大比较合适 我的柱网是 8100×6000
正在做一个工程,是个商住楼,在一个户型里,有建筑沉降缝,此处应该怎么处理啊,诚心求教!!!还有管道井在沉降缝另一边,采暖管道埋地敷设,也要过沉降缝,此处也需要特别的处理吧!!!求教高人了,有什么好办法!!:)
感觉跟建筑物的结构类型有关,查相关的结构规范或者抗震规范都找不到,上面对沉降应该有要求。建筑物本身,如果是使用对沉降敏感的精密仪器等设备,设备要求中会有明确要求,各专用规范上也会写上。 地质勘察单位要我们提供,大神求解!!召唤各路大神!
欢迎讨论以下为个人意见管道穿越沉降缝、伸缩缝、抗震缝,还有是否管道穿墙体,做法不同。1、若仅是伸缩缝,考虑好管道轴向补偿即可,伸缩节及自然补偿都可以。2、若是沉降缝,则考虑轴向补偿的同时,还应考虑径向的问题,这里又有是否管道穿墙的问题。2.1,穿墙,管道上下需留有150mm空间,2.2,不穿墙,考虑管道自然补偿量能满足两墙体相对沉降的量。3、个人觉得13K204-P12页,管道穿沉降缝墙体安装示意图有问题。两墙体势必沉降量不同,运用相对论原理,假设左侧墙体静止,右侧墙体相对于左侧墙体,无论向上,向下,均会把管道切断。两头的金属软管起作用了吗?<