最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范.pdf
2008工业建筑防腐蚀设计规范
建筑防腐蚀构造(用于化工及其它工业与民用建筑)98j333-2
建筑防腐蚀构造96j333-1
因为地勘报告上地下水对基础有中度腐蚀作用,上次审图提出后,好不容易找到这本规范,希望大家以后看地勘报告也注意地下水对基础的腐蚀性,比较容易遗漏。
工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995
工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 ,由于化工行业腐蚀对砼、钢结构、基础的影响而采取的不同措施。
08J333_001建筑防腐蚀构造
应求上传《工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046-95》
上海某大院《工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008讲稿》
不知道有没有已经发过的,先发一下吧。
工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008.pdf
GBT50046-2018工业建筑防腐蚀设计标准 看论坛里没有,发一个
今天做的,不知对大家有用没有。
不常用到,但是用到了不好找
工业建筑防腐蚀设计规范(Word版)GB50046-95
建筑防腐蚀设计规范讲座
工业建筑防腐蚀
工业建筑防腐蚀专题,为您提供工业建筑防腐蚀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑防腐蚀 相关的专业交流讨论,更多工业建筑防腐蚀相关内容请访问