  • 商场中庭喷淋系统的设置问题

    一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S

  • 成都大型商场中庭空间设计解析|水木源创设计

    成都大型商场中庭空间设计解析|水木源创设计

    在大型商场设计中,中庭空间的设计是至关重要的空间设计,中庭是商场建筑室内的起点,是整个商场交通组织的枢纽。商场中庭空间犹如剧院,能够吸引人们在中庭许多阶梯上相互眺望,搭配上外露电梯、自动扶梯和楼梯的交通结合线,给顾客一种开放性的景观体验,并使人们以新的观点认识商场总空间。总的来说,中庭空间设计是一种关于动的艺术形式,为建筑形式的精心创造和有效采光打开了方便之门。

  • 商场中央空调系统的节能设计

    我们公司最近开发了一个楼盘,地下三层,地上4层裙楼,四层以上是两个塔楼,一栋是5~22的住宅,一栋是5~29的写字楼.老大原来把地下一层和四层的裙楼做商场,设计了集中式中央空调系统.写字楼原来没考虑中央空调.现在老大发话,要我把写字楼改成户型中央空调,商场系统不变,但是要加节能系统!写字楼还好办,这个商场节能把我郁闷坏了,商场的经营目标是装饰商城!各位师兄有高见尽管说哦!谢谢先

  • 请教关于商场中央空调设计问题

    小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!

  • 宜宾大型商场中庭设计有什么样的特点?|水木源创设计

    宜宾大型商场中庭设计有什么样的特点?|水木源创设计

    随着时代的发展,现代商场设计已经不局限于购物,而是朝着多业态方向发展。现代商场已经兼具了购物、休闲、娱乐、餐饮等综合功能,在大型商场的设计中,中庭设计就显得尤为重要了。中庭在大型购物商场中是承载人流量的大型节点,同时也是动线设计的重要枢纽,所以,针对大型商场中庭设计,其中有许多的设计特点。下面水木源创设计为大家整理了一些大型商场中庭设计的特点,一起来看看吧。

  • 关于净空高度10米的商场中庭的批量问题

    一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S

  • 商场中庭,设大空间自动水炮的问题

    某商场中庭,15米高,现除一层外中庭各层四周设防火卷帘,考虑设大空间自动水炮,拟与自动喷水系统合用管道。问题:一层是否需设防火卷帘,这样才好保障两个系统不同时喷水?请指教。

  • 某三层商场中央空调系统设计施工图

    图纸简介: 商场冷热源由室外水源热泵机房提供,设计热冷负荷为1000/1500KW,室内空调系统采用吊顶式空调机的空气-水系统。 投稿网友: lxd1986416 上传时间: 2014-05-26

  • 佳木斯某商场中央空调施工设计图纸

    图纸简介: 佳木斯商场空调制冷系统图,部分说明:1.地下一层制冷机房内设二台C1E1F1型水冷全封闭螺杆冷水机组,制冷量为1598KW,输入功率为140.1KW.冷水机组制冷剂为R-22.冷冻水供回水温度为7/12°C.2.制冷机组的清洗,安装试漏,加油,抽真空,充加制冷剂,调试等事宜,应严格按照制造厂提供的使用说明书进行。 图纸包含:设计说明、材料设备明细表、空调水系统图、机房平面图、空调水平面图、空调风平面图等。

  • 商场建筑的消防设计须知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

  • 请求:关于商场空调设计问题?

    请求:关于商场空调设计问题?

    如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?

  • 有关商场通风设计的两个问题

    1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?

  • 某大型三层商场中央空调系统设计图纸

    图纸简介: 本空调工程为一商场空调工程。根据业主要求,空调区域为一至三层,建筑面积为15000平米,空调面积约为11000m2。总负荷约为3200KW;本建筑一至三层商场空调设计,夏季计算冷负荷约为3200kw,选用螺杆式冷水机组,冬季热源选用常压燃油锅炉。风系统采用全空气低压送风系统,因整个空调区域为一个大空间,空调末端为吊装式空气处理机组,不设回风管。设计内容为各层风系统及水系统设计图纸,图纸主要包含各层风系统及水系统设计图纸。

  • 某地某商场中央空调工程毕业设计图纸

    图纸简介: 图纸包含设计说明、目录、设备表、平面图、制冷系统图等,共13张。建筑面积为9000m2,含地下车库通风,地上4层,送风方式为集中式送风。 投稿网友: ying2hao 上传时间: 2012-12-20

  • 设计师经验分享:商场照明

    设计师经验分享:商场照明

    如今,商场照明被认为是LED应用最为成熟、迅速的领域之一。商场不仅是购买物品的地方,更要营造一种适宜于休闲的环境,灯光效果确实功不可没,LED灯光在表现力上具有很强的优势。但LED能否在商场照明市场有更大的作为需要立足具体的照明环境和消费者的人性化需求,细化到每一产品的各种性能参数及其灯光效果。 商场照明设计是顾客选购商品的行为、在浏