  • 110kV断路器回路电阻超标

    110kV断路器,型号为GL312,在做回路电阻测试时,发现C相回路电阻值严重超标,测量值107微欧,标准不大于35微欧.(注:测试方法、仪器都没问题),要怎么处理呢?

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • PASS断路器在110kV变电所的应用

    PASS断路器在110kV变电所的应用

  • 关于220kV,110kV系统断路器操作箱的问题

    小弟有这样个问题:220kV,110kV两个系统一样都是直接接地系统,但是断路器的操作方式就有些不同。为什么220kV的断路器配置的是分相操作箱,而110kV就是三相联动的操作箱呢???请哥们教教小弟!!!

  • PA断路器在110KV变电所中的应用

    1 概述 插接式断路器系统PASS(Plug&Switch System),是国外最近几年推出的一种新型智能化高压断路器,它的设计思路对未来一次电气设备发展方向提供了一种新的选择,具有广阔的发展前景。广东省中山市110千伏西桠变电所采用PASS开关设备,于2003年1月投入了运行,并取得了良好的运行效果。采用PASS组合式智能化电气设备,既能满足变电所在占地、环境和适应性方面的苛刻要求,对变电所的扩建及改造又有较高的灵活性,同时也能减少变电所的投资、满足节能降耗和环保的要求。从变电所的发展趋势而言,利用PASS来建设和改造变电所将是一个很好的选择。 2 PASS断路器特点介绍 PASS断路器是一种组合式智能化电气设备,由一次主设备,二次智能化设备和过程处理及通信接口设备构成。PASS断路器较GIS简单,为固定式配置结构,无出线的隔离开关和接地刀。PASS产品有三种,按照不同的适用电压等级分别为PASS M0和PASS M1、PASS M2,西桠变电所采用的是PASS M0系列,为三相安装在一个支架上。

  • 110kV六氟化硫断路器基础设计

    摘 要:在变电所设计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考。 关键词:电气设备 基础设计 1前言 110kV户外高压六氟化硫断路器是变电所作为控制、保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用。因此,设计前一定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的。 2电气设备基础设计 变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力。110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器

  • 请教个关于110KV六氟化硫断路器问题

    新招标一批110KV六氟化硫断路器,技术规格书中要求合闸时间为70毫秒,厂家说达不到此要求,说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定,那位有相关标准,请共享一下,谢谢

  • 110kV SF6断路器弹簧储能问题

    储能回路接的交流电源,停电后无法电动储能,储能指示灯不亮,手动储能机构卡涩无法操作,看师傅到后面转了一下齿轮,后来电动储能,这是怎么回事啊?

  • 这个断路器型号什么含义?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢

  • 为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

  • 一的菜鸟个断路器的问题

    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 主变110KV断路器接线图和实际接线

    主变110KV断路器接线图和实际接线

    接线图和更多实物图片请打开下面的,我一开始发到施工现场版块去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 此断路器是何型号及规格?

    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~

  • 关于断路器的选取,请教大家!

    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!

  • 110kV断路器的设备工作电压不应低于何值

    我来出一道第二天下午的题,如标题。我查的是规范《高压电气设备的绝缘配合》,里面有表格,是126kV,不知道对不对?还有第一天上午的一道题10kV中性点不接地变压器的雷电冲击耐压和工频耐压限值,也是查的这本规范,是75kV/35kV,对吗?