电子工厂洁净厂房设计规范
医院工业洁净厂房设计规范
2008版的电子工业洁净厂房设计规范,做电子行业净化工程时可以参考。
百度文库的不清楚,要是有图纸就更好了,多谢了.QQ23400797
洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!
在这里得到了许多大虾在资料上的无私帮助,见到网上的《洁净厂房设计规范》还是老的,在此把刚从一个网友那得来新的规范拿出来与大家共享。希望网站越办越好,暖通同仁多多上来。
医药工业洁净厂房设计规范
一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
收录于话题
根据《医药工业洁净厂房设计规范》中有关室内装修的规定,结合前辈从事医药工程设计的经验,谈谈医药洁净厂房洁净室的设计,供参考。 一、医药洁净厂房洁净室设计存在的问题 1洁净室设计不能满足生产的实际需要 对于新建的洁净室工程或大型的洁净室改造工程,业主一般倾向请正规的设计院进行设计,而中、小型的洁净室工程,考虑到成本,业主一般会与工程公司签订合同,其中的设计工作就让工程公司承担。尽管国家颁布了国家
十万级化妆品生产车间防排烟设计中,针对六七十平方米的无可开外窗房间,应该遵循建筑防火通用设计规范还是医药洁净厂房设计规范啊,通用规范提到对于这种小的地上无可开窗户需要做排烟设计,医药洁净厂房专项设计规范解释无需做排烟处理:现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.5.4条提出了“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施”的规定。由于医药洁净室的特点
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
5.2.4~5有提到洁净室顶棚的耐火极限不应低于0.4h,这样的话纸蜂巢库板在02年后就不再用于洁净室系统天花了,改用岩棉库板了.想问的就是库板天花系统除了岩棉板还有其它可以替代吗?
集成电路厂房洁净室设计
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计,暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在
无菌室中央净化系统工程施工组织设计
我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
洁净室设计-许钟麟-1994出版