首页 课程 资料 论坛
  • 关于给水、排水伸缩节的问题

    一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com

  • 塑料排水立管上设置伸缩节

    规范中说到“室内排水塑料立管最多不超过4米设置一个伸缩节”请问伸缩节的作用是什么?是为了应对用户排水温度变化,导致塑料管热胀冷缩而设立的吗?谢谢!

  • 关于排水立管上伸缩节的安装问题。

    图纸及规范上有要求,伸缩节应靠近水流汇合件,当排水支管在楼板之下,伸缩节安装在水流汇合件下面,当排水支管位于楼板之上时,伸缩节应安装在水流汇合件以上。想请问为什么要这么要求?不这么做会有什么弊端。

  • 32的UPVC排水管为什么没有伸缩节?

    第一次遇到这种情况:18层的住宅空调冷凝水立管设计上是32的(以前做的最小都50的),在材料采购时,不论是公元还是中财的塑料排水管,在32这个管径上都没有伸缩节这种管件。有两个问题想向大家请教1:18层住宅的冷凝水立管设计为32是否够用?2:为什么32的管子没有配套的伸缩节销售??非常感谢大家!!!

  • 问个排水横管专用伸缩节设置问题

    规范规定大于2米就要设,两个伸缩节之间不大于4米,是不是就是说一根横管,从两米开始设伸缩节,每隔4米加一个,最后一个伸缩节离管端大于2米的话就要再加一个,小于2米就算了?

  • 这是不是排水管伸缩节?(图)

    这是不是排水管伸缩节?(图)

    如图,排水管上 左边连接处 是不是伸缩节,右边很明显是伸缩节,如果左边不是,仅仅起到连接作用吗?

  • 排水横管上的伸缩节为何要设在汇合管件的上游端

    请教各位前辈:在规范中有一条在排水横管上设置伸缩节时,应设于水流汇合管件上游端,请问是是什么原因呢?不可以设在下游端吗?

  • 建筑给水、排水及采暖工程管道伸缩节的设置

    1、立管和横管按设计要求设置伸缩节,横管采用锁紧式橡胶圈管件,当管径≥160mm宜采用弹性橡密封连接开式。 2、管端插入伸缩节处根据季节、现场温度,留有一定的间隙。3、立管伸缩节设置的位置,应靠近水流汇合管件,横管上应设于水流汇合管件上游端。 4、伸缩节插口应顺水流方向,固定方法,管子与伸缩节根据现场的需要,单一实施。 5、清扫口或检查口设置,其位置与标高必须符合验收要求。 6、管道穿越楼板时,如为固定支承点,安装结束配合土建进行支模,非固定支承时,应加设套管。 7、与检查井连接的排出管,其管端外应涂刷胶粘剂后滚粘干燥黄砂,涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。 8、排水管道安装完毕,应做灌水、通水试验,对需要做隐蔽验收必须保证排水畅通,无渗漏。 9、给水管道安装完毕后,应按设计要求做试压试验,保证管道连接无渗漏 。

  • 住宅楼排水管伸缩节“咚咚”异响

    6月份装修好的新房,9月底入住的,入住时一点问题也没有。但是到11月,天气转冷之后,只要放热水,水管就会有“咚咚”的敲击声,声音很响,穿透力极强,我住三楼,楼下都是架空层,只要楼上有放水,下面就会有敲击声。搞得我晚上都睡不好。现在为这个事情头痛到不行。反应物业,给我过来捅了一下管子,最后也说他们没有办法解决。只能求助自己的装修水电工,给了我一个临时办法,就是在下水管和墙壁之间塞进去几个木条,让管子固定死。声音问题是解决了。但是这不是长久之计啊。我想咨询各位工程师,这种情况应该怎么解决,换伸缩节是否可以解决问题,为什么其它几幢没有这样的问题,我的主卫和次卫下水管都会有声音。

  • 经验分享:排水立管伸缩节的设置

    经验分享:排水立管伸缩节的设置

    伸缩节设置位署应靠近水流汇合管件(下图),并应符合下列规定: 1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下( 下图中的(a)、 (c))。 2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上(下图中的(b))。 3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(下图中的(e)、(f))。 4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(下图中的(d)、(g))。 5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。 6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。7 伸缩节插口应顺水流方向。8 埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。另外还有一个就是下沉式卫生间伸缩节的设置位置。我们这边一般设施在板下!

  • 压力排水相关问题(伸缩节设置等)

    现在做一个项目,城镇的污水经泵站提升后,经过3000米的钢管输送至污水处理厂,钢管明敷,想请教各位,1伸缩节如何设置。2项目地点在湖南,管是否需要保温。谢谢

  • PVC排水管伸缩节安装几点要求

    一、PVC排水管设置伸缩节的原因:       高层建筑如果同时向下放水时,排水管内所产生的负压过大,如果没有伸缩节那会把下水管吸瘪、涨坏或者脱节,这就是为什么安装伸缩节的道理。        那么伸缩节应该怎么设置?设置依据是什么呢?

  • 求教有沉降层排水管伸缩节的位置

    本建筑卫生间是沉降层,因此排水横支管即不在楼板上,也不在楼板下,而是在沉降层中。则伸缩节因设在那里。改建筑是创杯工程!希望高手指点下!

  • 空调凝结水排水UPVC管太细,如何设置伸缩节?

    由于空调凝结水排水UPVC管管径比较小,一般高层设置DN40,多层设置DN32,管径太粗了影响立面效果,那么是否该管道需要设置伸缩节?如果设置的话,有DN40或DN32的伸缩节吗?谢谢各位!

  • 排水管立管伸缩节安装位置不符要求

    后果:伸缩节失灵,造成管道变形损坏,横管伸缩节渗漏水。 措施:伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定: (1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。 (2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。 (3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。 (4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。 (5) 横管上伸缩节应设于水流汇合管件上游端。 (6) 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。 (7) 伸缩节插口应顺水流方向。 (8) 埋地或埋设于墙体,混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。 (9) 横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。

  • 塑料排水管道伸缩节的设置要求

    伸缩节,又叫伸缩接头。长距离的管道在有温度变化的时候也是有热胀冷缩的,为了保护管道在热胀冷缩的时候对管线不会产生破坏, 在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。 那么塑料排水管道伸缩节在使用的时候有什么要注意的,伸缩节的的设置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。 3、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。

  • 关于下卧式卫生间排水伸缩节安装的一个疑问?

    对于下卧式卫生间来说,卫生间排水支管与立管连接后已经在垫层内隐蔽了,请教一下,有必要安装伸缩节吗?若要安装,伸缩节应该安装在什么位置呢?

  • 排水管道要不要做伸缩节

    排水管道之间的连接是胶水粘的,按照规范要求是要在管道上设置伸缩节的,但是他们说安装了伸缩节容易漏水,说是这种做法基本没人这样设置,想问各位大神,关于这方面的经验能否交流一下。

  • 这种情况伸缩节怎么安装

    有个问题向各位大哥请教,一趟排水立管.离顶200mm有个三通,是地漏.下面离顶 800mm还有一个三通是空调水.不知道伸缩节是加在上面的三通处还是下面的三通.急急!!!!

点击加载更多

排水伸缩节

排水伸缩节专题,为您提供排水伸缩节相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水伸缩节 相关的专业交流讨论,更多排水伸缩节相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

排水安装

排水防涝