一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?谢谢!
原设计的冷却水池为2000立方米的量,冷却塔下水池仅300个立方,突然需要增加消防水量,考虑与冷却塔水池共用,并加两台消防泵,但消防用水量为150L/s,包含10个室内单出口消防栓DN65,1个室外地上消火栓含1个DN150及2个DN65栓口,持续三个小时,所需水量约1500立方,冷却塔下水池半个小时就能将水池吸干,现想增大冷却塔下水池容量,但规范要求要保证消防用水不做其他用途,请问高手如何解决。所涉及的标准规范?
建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。但是接着又规定供消防车取水的消防水池应设取水口,难道说还有储存室外消防水量但是不供消防车取水的消防水池吗?消防车不能取水,那还要储存室外消防水量干什么用!大家是怎么理解的呢,帮我解解惑,谢谢了!
《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。大家做设计是不是都这样做的呢,还是我的理解不对,望有人能说说,谢谢!
根据建规,消防水池需要储存室内外的总用水量,现在室外给水网可以满足室内消火栓的用水量、水压的要求,但不能满足室外消火栓的用水量,水池还需要存室内的水吗?
具体情况: 一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源? 请各位前辈指教。
本帖最后由 shepherdren 于 2014-4-10 09:37 编辑 消防储水池,CFG桩复合地基,无梁楼盖,配筋节点详图,工程地点常熟
图纸简介: 本工程为消防地下水池、门卫、配电房合在一起设计,水池、门卫、配电房都比较普通,但施工图画的很细致有助于初学者学习。 投稿网友: gy2238317 上传时间: 2013-08-28
北方冰冻地区小区景观池能否做消防储备水池,如能做,需做哪些技术处理以保证冬季水面结冰情况下,消防水泵仍能正常吸水?急急急!!!
请问 人防生活储水池 用什么新材料?造价低 转换安装方便?有无认识做 水箱的有什么材料? 不锈钢 ?玻璃钢?搪瓷?混凝土?铝板?造价各是多少?请联系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
< > 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s; 貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组: 1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种; (注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。 2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。 [ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 编辑 ]
大家好~我是一个刚做设计的,对水电这一块不太了解。我有几个问题,一、我看了建筑的防火规范上写到在什么情况下要设消防水池和水泵,但是具体要设多少吨水都是要我们去查相关规范,我没找到~所以想问一下是在哪找的?二、在地下室设置风机房、配电房、消防水池、水泵房、空调机房、发电机房的时候是否规定有哪些房间必须是相邻设置的或者说是上下一定要对齐的(比如水池边上是泵房之类的)?并且要开什么样的预留洞口(比如一些检修口、管道口什么的)?请大家帮我据具体解答一下~~谢谢~~
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海
有一工厂的储水池除储存本厂的消防、生活、生产用水外,还要储存厂外其余厂矿、居民的用水,储水量总计4000立方米,是否可将本厂用水隔为一个1000立方米的水池,其余3000立方米的水池不用再隔开?
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!